三相平衡相零有高低
heyqqq
heyqqq Lv.2
2011年12月07日 09:09:15
只看楼主

昨天去一酒楼,说是灯有几路爆了,检查三相正常,A相与零排280v B相与零230v C相与零185v,零排与接地排有60v左右电压,接地排对相电压正常230v,因正在营业中(客人较多)关掉2台10匹空调,外面的投影灯等,经过5分钟后再次测量相零电压恢复正常了,个人估计是零线有接触不良引起,配电房人员没到,没能进去查看输出零线接头是否完好,听店内经理讲以前也出现过类似情况,损失了好几万,各位帮我分析分析到底是何种情况引起的原因?

昨天去一酒楼,说是灯有几路爆了,检查三相正常,A相与零排280v B相与零230v C相与零185v,零排与接地排有60v左右电压,接地排对相电压正常230v,因正在营业中(客人较多)关掉2台10匹空调,外面的投影灯等,经过5分钟后再次测量相零电压恢复正常了,个人估计是零线有接触不良引起,配电房人员没到,没能进去查看输出零线接头是否完好,听店内经理讲以前也出现过类似情况,损失了好几万,各位帮我分析分析到底是何种情况引起的原因?
免费打赏
heyqqq
2011年12月07日 11:06:44
2楼
这个帖子沉得也太快了吧,顶上去
回复
heyqqq
2011年12月07日 13:50:08
3楼
回复
tanmeng_789
2011年12月07日 14:02:04
4楼
楼主的分析个人认为基本是对的;
零/地排间有60V左右电压,说明三相中性点漂移。

三相中性点漂移在,TN-C/TN-S/TN-C-S供电方式时,假如N/PEN线在电源测断开,因三相负荷不平衡,会产生这种情况,相电阻高的电压高,相电阻低的电压低,如现像中的“A相与零排280v B相与零230v C相与零185v”

楼主应从变压器侧开始往下查,(或是从进户一级箱),看N线或PEN线是否正常。
回复
dymu110228
2011年12月09日 12:22:24
5楼
其实就是N相某处断了
回复
hushiming0402zdh
2011年12月09日 13:16:19
6楼
赞同楼上,应该是主干N线断了
回复
gaozhuo2008qz
2011年12月09日 13:57:54
7楼
学习了!
回复