1, 从配电屏电流表读数中能否反应出工厂的实际总功率?(如果说能如何运算,依据是什么?实际用电中存在电阻,电感,电容等,另设备的每KW电流大小不同。) 2, 一台100KVA的变压器,在功率因数为0.95的情部下负载100KW的日光灯,变压器是否属于超载运行,或是换成负载100KV的电动机,是否属正常运行。(100KVA的变压器额定电流是144 。3A,日光灯每KW的电流可达到6A,电动机正常负载下的电流为2A左右。)
1, 从配电屏电流表读数中能否反应出工厂的实际总功率?(如果说能如何运算,依据是什么?实际用电中存在电阻,
电感,电容等,另设备的每KW电流大小不同。)
2, 一台100KVA的变压器,在功率因数为0.95的情部下负载100KW的日光灯,变压器是否属于超载运行,或是换成负载100KV的电动机,是否属正常运行。(100KVA的变压器额定电流是144 。3A,日光灯每KW的电流可达到6A,电动机正常负载下的电流为2A左右。)
3, 变压器选购是否依据视在功率(KW)还是依据运行电流(A)?
4, 一台100KVA的变压器,低压侧工作电流为200A,是否属于超负载运行?(如果说是投入的实际设备功率并为达到100KW,而变压器的压侧额定电流为144 。3A)
5, 一款电子变压器 输入电压为220V 50HZ 输出电压为 12V/20 50W 功率因数为0 。95 那它在线路中占有多少实际功率? 如何运算?
各位高手在下有礼,急!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
俺是外行,绝对不是高手,不过这样的题俺也懂一点点。
1.从配电屏电流表读数中不能反应出工厂的实际总功率。
2.“功率因数为0.95的100KW的日光灯”与“日光灯每KW的电流可达到6A”相矛盾,功率因数不同。
3.视在功率(KW)与运行电流(A)基本是一回事,有关铜损铁损,哪个大些俺不懂。
4.一台100KVA的变压器,低压侧工作电流为200A,肯定属于超负载运行,因为变压器的额定功率实际要限制的是变压器本身的损耗,如果其它条件不变,要限制的就是电流了。
5.电子变压器的额定功率50W指的是输出功率,功率因数俺理解为额定功率50W输出时电子变压器作为一个用电器体现出来的功率因数,它在线路中占有多少实际功率由它的效率决定。
回复
3楼
看起来我怎么总觉得没有把实质的问题反应该出来呀,不过在这我也要对你表示感谢啦!!
回复
4楼
上次你的回复我不是很明白,能不能再给我说说那款电子变压器的实际功率为多少?能否按其工作电流来计算?铭牌上有表示工作电流为0 .23A。行谢你了。
实际输入功率应当为:电子变压器的额定输入电压×额定电流×功率因数>额定输出功率,220V×0.23A×0.95=48<50W,所以参数有问题。
回复
5楼
那这么说你是认为电子变压器的上的参数多错?不过我应该不是这方面的问题吧!因为我是按上面的参数给出的数据呀!不过实不行我就量量他的一次侧的工作电流应该就可以知道了,等会再给你他的一次侧的实际工作电流吧,
回复
6楼
楼主,不用测了,除非你刚好有50W的负载和比较标准的220V交流稳压电压,其它负载、电压下测得的参数不能说明多大问题。
回复
7楼
为这事真有点烦人呀!!那他的功率到底是多少呢??它是用于照明,一盏灯上装有四个电子变压器,我们厂称之为四头灯,我们差不多按装了200盏,那要是按每个48W算,那一盏灯的功率就是48*4=192W了,那么200盏的功率就是200*192=38400W就是相当于384KW,那也太高谱了吧!我们厂的电力变压器才是100KVA的,二次侧的额定电流是144。3A,要是按384KW算,是不是更离谱了,
回复
8楼
确实离谱,38400W算成384kW,应该是38.4kW,仔细点嘛!
回复
9楼
呵呵,是呀,不过现在又有个事让我为难了,
就是在已知补偿前的有功功率,无功功率以及视在功率的情况下,(需求系数为0。85 功率因数为0。82)如何去计算他的补偿后的有功功率,无功功率和视在功率的大小呢,以及无功的补偿容量?麻烦将计算公式列出来。张先生能否加我Q呀,310306294以前遇上问题我想能多向您请教!!
回复