我单位有台30KW的风机,现采用的是星三角启动,在正常运行时我用钳型表测得的每相电流为40A,想请教各位大侠热继电器应该整定多少值才安全。非常感谢!!

我单位有台30KW的风机,现采用的是星三角启动,在正常运行时我用钳型表测得的每相电流为40A,想请教各位大侠热继电器应该整定多少值才安全。非常感谢!!
免费打赏
大鼻山
2006年08月19日 20:22:20
2楼
规范是0.95~1.05倍额定电流。比如42A