孔板设计问题
sunfishwang
2011年12月06日 09:31:43
只看楼主

系统是顶棚孔板送风,下部回风,高度2.5m,设计风速1m/s,但是现在孔板的设计尺寸是:孔板厚20mm,孔直径25mm,开孔率是4.7%,顶棚孔板是全面孔板,请问这样的孔板设计有没问题,还有孔板材料选用的是锡纸泡沫板,这样的系统平流层能有多长?谢谢

系统是顶棚孔板送风,下部回风,高度2.5m,设计风速1m/s,但是现在孔板的设计尺寸是:孔板厚20mm,孔直径25mm,开孔率是4.7%,顶棚孔板是全面孔板,请问这样的孔板设计有没问题,还有孔板材料选用的是锡纸泡沫板,这样的系统平流层能有多长?谢谢
免费打赏
sunfishwang
2011年12月06日 10:01:17
2楼
理论设计孔板的厚度和孔的直径的比值应该在0.5左右,孔的已经一般是4-10mm,开孔率一般在0.2-5%或者适当加大,是么?
回复
chachababy
2011年12月07日 22:58:49
3楼
不知道,帮忙顶,望高手指教
回复
lihuajiancn
2011年12月08日 08:48:08
4楼
以前想在PP板上钻孔,但是没有找到合适的加工地方
楼主不会想着人工用手电钻来钻吧?
当然如果系统很大的话,可以开发一套模具出来
回复
starmark
2011年12月08日 10:35:04
5楼
应该问题不大吧!
回复
chunhong168_2008
2011年12月09日 15:24:45
6楼
回复
liuzhenxi2006
2011年12月09日 17:44:53
7楼

原来 师傅这样说过,待高手确认
回复
mayanzhuo
2011年12月11日 17:26:40
8楼
开孔过小,对温度梯度有要求吗
回复
sunfishwang
2011年12月13日 08:04:45
9楼
请问楼上的一般开孔直径是多少的?还有一般孔板是用什么材料,厚度多少?谢谢
回复
siemens_6
2012年01月04日 17:18:01
10楼
开孔过小, 风都出不来