广东全球通大厦(新址)砼结构图1
aiai-chen
aiai-chen Lv.8
2006年08月18日 22:10:00
只看楼主

图纸简介: (1)主体结构以框架-剪力墙结构为主,局部有钢结构、钢骨混凝土结构以及预应力等结构形式。(2)本建筑主体结构的设计使用年限为50年,建筑结构和结构构件安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级。塔楼抗震设防类别为乙类,属B级高度钢筋混凝土高层建筑结构,按七度考虑地震作用和按八度考虑抗震措施,塔楼框架一般为一级,二十二层、二十三层框架梁和二十一层至二十三层框架柱为特一级,塔楼剪力墙为特一级;裙楼及员工活动区抗震设防类别为丙类,按七度考虑地震作用和抗震措施,设计地震分组为一组,抗震等级为框架二级;地下一层柱和首层框架梁抗震等级为一级,地下一层以下框架及剪力墙抗震等级为七度三级,地下一层到顶层剪力墙抗震等级为特一级。

图纸简介:

(1)主体结构以框架-剪力墙结构为主,局部有钢结构、钢骨混凝土结构以及预应力等结构形式。
(2)本建筑主体结构的设计使用年限为50年,建筑结构和结构构件安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级。塔楼抗震设防类别为乙类,属B级高度钢筋混凝土高层建筑结构,按七度考虑地震作用和按八度考虑抗震措施,塔楼框架一般为一级,二十二层、二十三层框架梁和二十一层至二十三层框架柱为特一级,塔楼剪力墙为特一级;裙楼及员工活动区抗震设防类别为丙类,按七度考虑地震作用和抗震措施,设计地震分组为一组,抗震等级为框架二级;地下一层柱和首层框架梁抗震等级为一级,地下一层以下框架及剪力墙抗震等级为七度三级,地下一层到顶层剪力墙抗震等级为特一级。
(3)本工程基础采用人工挖孔桩和钻孔混凝土灌注桩,共有281条桩,其中位于深基坑范围内的人工挖孔桩共249根,位于深基坑范围外有8根人工挖孔桩与24根钻孔灌注桩。人工挖孔桩桩径有1200、1400、1600、2200、2400、2600mm,桩端设1600-3600mm直径扩大头,桩端支承层为微风化砂岩,护壁混凝土强度等级为C20,桩芯混凝土为C35。钻孔桩直径1200mm,为裙楼东面与北面骑楼部分的基础。



附件名:20068181155910200288.zip

文件大小:4547K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qukeyong
2009年03月18日 10:06:09
52楼
好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸
回复
czliuzefeng
2009年03月31日 20:10:19
53楼
感谢楼主上传了如此好的图纸
回复
kjhgfdsafjj
2009年04月04日 23:44:24
54楼
谢谢楼主分享
回复
1q1q11q1q
2009年05月22日 16:05:21
55楼
谢谢楼主,很有帮助:victory: :victory:
回复
xuexi8888
2009年06月29日 17:35:13
56楼
harryxxx 认为 [引用] 2008-10-18 16:41:36 下来看看,学学高手做的设计,希望有所提高,谢谢了下来看看,学学高手做的设计,希望有所提高,谢谢
回复
dulei1568
2009年08月23日 21:19:50
57楼
楼主真是个好人,刚接了一个项目,正发愁呢,多谢楼主了
回复
huainan96
2009年08月25日 09:57:37
58楼
正在到处找这样的 谢谢作者的无私奉献,谢谢楼主的推荐能让我们在这平台上看到如此多的优秀作品,让大家能更快在自己的工作领域中成长。
回复
liaolin8888
2009年12月14日 10:14:37
59楼
感觉很好,写得很实际科学,很详细。
回复
zgyzycly
2010年01月10日 13:48:24
60楼
很好的图,谢谢分享,大家都来技术交流,共同提高设计水平
回复
mintion
2010年01月21日 08:42:50
61楼
回复