请教:纯水系统中CPVC和CLPVC选用情况
ygf19817300
2006年08月18日 15:22:48
来自于纯水系统
只看楼主

纯水系统中,对于不同级别的纯水选用不同的管材。电阻率〉18M,EW-1级的纯水能否使用CPVC,CPVC和CLPVC使用范围如何鉴定?请各位给予解答,感谢了!!!!

纯水系统中,对于不同级别的纯水选用不同的管材。电阻率〉18M,EW-1级的纯水能否使用CPVC,CPVC和CLPVC使用范围如何鉴定?请各位给予解答,感谢了!!!!
ygf19817300
2006年08月20日 08:59:16
2楼
纯水系统中,对于不同级别的纯水选用不同的管材。电阻率〉18M,EW-1级的纯水能否使用CPVC,CPVC和CLPVC使用范围如何鉴定?请各位给予解答,感谢了!!!!
回复
xxxgf000
2006年08月21日 13:03:00
3楼
最好用PVDF管,这种材质的管道是污染物最小的,既然是电子一级用水要求最好用PVDF材质的管道。
回复
forest.li
2006年10月25日 16:07:54
4楼
材质的选择,并非只考虑一个电阻率指标。通常还需要考虑TOC,PARTICLE,BACTERIA,DO,SILIC,温度等等。

CPVC的叫法很是不科学,非常容易混淆。建议说全称。

CHLORINE PVC,是氯化加强的,耐温及耐腐蚀性好一些。

CLEAR PVC,透明PVC,通常用作视镜和观察窗。

CLEAN PVC,洁净等级的PVC,特殊在材料,表面及粘结剂。具体何种条件需要使用可以另行探讨,注意要用专用胶水。

至于是不是要用HP PP或HP PVDF,要看具体指标。

当然对于你提到EW-1等级,国内通常执行的时候会经常改变其中的指标要求。要知道国内做6"线,最后指标可能反而非常接近4"线。这种“变通”令人头痛。
回复
lzar
2006年10月29日 15:53:22
5楼
4楼的解答非常好,一看就非常的专业,学习了感谢
回复
xiaomi2005
2006年10月30日 00:13:35
6楼
请问一句什么叫6“线和4”线?大侠们别笑我
回复
jsyzgjs
2006年11月06日 13:59:46
7楼

请问4楼:EW-2等级的60℃纯水用什么管道好
回复
longshouyunfei
2006年11月13日 13:45:09
8楼
4楼解释的很清楚。
学习
回复
jg
2006年11月13日 16:46:33
9楼
主要考虑管道杂质的析出,要考虑TOC,particle,以及其它微量的杂质,EW-1的水质是不可能用CLPVC或CPVC的,目前提这样的水质要求的工厂(一些已经建成的8“,12”厂)都是PVDF。
回复
0000qyqok@co163
2007年06月05日 13:45:52
10楼
好像都没把楼主的问题给说明白了啊,虽说电导率不能完全说明问题,但你选管材的时候真的会考虑那么多吗
回复
小爬爬
2007年06月05日 22:49:31
11楼
向各位大侠学习中
回复

相关推荐