埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管横穿道路如何处理?
道路14米 我仅在道路左侧布置雨水管
右侧雨水采用DN300钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管由雨水口收集后接入左侧雨水管中
请问横穿道路的塑料管如何保护?
CJT 225-2011 中也没给出相关的规范
如给水般使用钢管套保护?如混凝土管般包封保护?抑或其他?
2楼
覆土满足要求的情况下 雨水口连接管这样的小管径管不用处理 就OK的。
管径大的 覆土不满足的预埋管 满包处理 面板加筋。
回复
3楼
觉得不安全就用D300平口钢筋砼管咯,国家是不让用了,可是地方上这个还是用的比较多的,都能通过审查
回复
4楼
覆土不满足的、道路车辆较多和载重较大时-预埋管,满包处理,戀羗加筋 ,钢套管,改管材,等等都可以。
回复
5楼
支持沙发的观点,笔记了。
回复
6楼
如果覆土满足规范要求,无需处理,否则可以加套管、换管材、包封等
回复
7楼
可采用混凝土全包、或增加钢筋
回复
8楼
包封保护,面板加筋保护。
回复
9楼
我们这边审图时已经提出来了
不让用了 我雨水连接管都用塑料管了
回复
10楼
好的
谢谢~
回复
11楼
根据埋深确定,另外要选择合适的环刚度,可以采取混凝土包管的方法加强保护管道。
回复