【求教】设计是在蒙我吗?大家帮我分析下
my_new_life2013
2011年12月05日 15:08:09
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。原设计基础为条形基础,钢筋进货后,条形基础变更为了桩基,导致我们进货的钢筋25和18的差一点而22和16的又多一点,再次进货又困难。和设计沟通口头后,他同意用多了的22和16替代欠缺的25和18(不是全部替代,都是二级钢),可现在我们按等面积代换后,设计又说要打什么钢筋代换报告,报告中要进行一序列的结构计算等等......总之设计的意思是钢筋代换报告内容复杂得很,建议我们别代换了(马后炮!,我们都做了才说)

可我上网看了下资料,等面积代换不是那么复杂啊,也不用进行什么复杂的结构计算啊!
小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了
免费打赏
my_new_life2013
2011年12月05日 15:16:34
2楼
请各位前辈不吝赐教!
回复
yangjun1016
2011年12月06日 12:43:42
3楼
我还是真的不懂,那就请了解的人来帮帮楼主吧。谢谢!
回复
toshikyou
2011年12月06日 12:47:38
4楼
就如你所说,这个用钢筋等面积置换就可以了。
设计者为了推脱还要增加他自身的工作量就蒙你来着。
还有什么报告之类的,就是设计者为了推脱责任。
设计者应该负责的将这个问题解决就可以了,还拿出这们多的理由。
设计者的悲哀。。。。。。
回复
bdpxf0808
2011年12月06日 14:44:04
5楼
如你所述结构,钢筋代换是简单,不是复杂的问题。
回复
ls5678
2011年12月06日 15:15:49
6楼
设计的想搞点设计费
回复
info518
2011年12月06日 16:08:24
7楼
根据楼主所言:“各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了”,涉及到的知识,不是非专业可以解决的,建议请监理!
回复
八袋长老
2011年12月06日 16:28:06
8楼
1.为什么原设计条基改为桩基,地质报告有问题?还是施工方要求变更的。如果是设计方不负责任,可以向业主索赔。
2.钢筋等面积代换满足配筋就ok了。
回复
qdjn144
2011年12月06日 17:01:06
9楼
三层砖混 条基 需要这么多25和18的吗?
回复
ke_720
2011年12月06日 17:08:42
10楼
很对
回复
sunchz
2011年12月06日 17:39:03
11楼
老大,设计不全是忽悠你。
首先,钢筋代换存在两个问题:
1.是等强度代换还是等面积代换
2.代换必须经设计重新复核计算

如果是等强度代换,应考虑钢筋类型、等级(比如为热轧三级代换冷轧二级),经设计复核计算后出具同意代换意见。
通常情况下说的钢筋代换,是指同类型、同等级的钢筋代换,比如热轧二级钢,这个根据设计要求,可以直接选取等面积代换。但是同样需要经设计同意,出具意见。