问个很白的问题:低层民用建筑的这几个参数哪里查啊?
101spotdog
101spotdog Lv.6
2006年08月17日 18:19:06
只看楼主

我不是做室内的,但最近搞的东西涉及到这方面了,请教一下:低层民用建筑(住宅/宿舍,且体积小于5000m3)的消火栓用水量、同时使用的水枪数、单支水枪的流量、最小充实水柱在哪里查啊?手册79页没有这一类啊

我不是做室内的,但最近搞的东西涉及到这方面了,请教一下:
低层民用建筑(住宅/宿舍,且体积小于5000m3)的消火栓用水量、同时使用的水枪数、单支水枪的流量、最小充实水柱在哪里查啊?
手册79页没有这一类啊
免费打赏
101spotdog
2006年08月17日 18:53:28
2楼
还有个问题,假设要求的消火栓最小流量为5L/s,但是算出来的最不利点消火栓的流量小于5L/s怎么办?
回复
101spotdog
2006年08月18日 08:24:12
3楼
??? 没人回答?
回复
sbwforever
2006年08月18日 10:26:47
4楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);
二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;
三、体积超过5000m³的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
五、超过五层或体积超过10000m³的教学楼等其他民用建筑;
六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。


对照规范看看,先看设不设消火栓,然后在说其他的。
回复
ah-wangjun
2006年08月18日 10:31:35
5楼


可以考虑设,水量取10L/S。
回复
101spotdog
2006年08月18日 12:29:39
6楼
谢谢各位,明白了。
回复
富兰克
2006年08月18日 14:09:38
7楼
应该看规范来确定这些参数。
回复
ah-wangjun
2006年08月18日 15:25:16
8楼


规范在这里缺档,所以很多人提问过,我这个答案是后来消防局的答复。
回复
zzx1354
2006年08月19日 20:39:40
9楼
原来是这么回事啊
我怎么以前没注意到呢
回去看好好看看
回复