【请问】2个0.75KW电机一主一备,如何接线?
ctg1980
ctg1980 Lv.2
2011年12月03日 21:34:18
来自于电站工程
只看楼主

有二个0.75KW的电机。都接上交流接触器,热继。如何实现电机的一主一备。主不工作,备用的上。

有二个0.75KW的电机。都接上交流接触器,热继。如何实现电机的一主一备。主不工作,备用的上。
免费打赏
xfk666
2011年12月06日 21:01:15
12楼
请你看看消防稳压泵的接线原理图,就是一主一备,当其中的一台出现故障时,另一台自动启动。请把你的邮箱告诉我,我的邮箱是 xfk66@sina.com
回复
zyz8438
2011年12月07日 23:04:57
13楼
有标准图集。即使没有的话,自己设计一个也行,很简单的一个联锁关系,关键是把另一台电机接触器的常闭接点接入合闸回路。
回复
ajia0527
2011年12月08日 08:42:26
14楼
自己二次设计也可,参考图集也可。
回复
zhouxf_21
2011年12月08日 22:27:07
15楼
也可以看:KB0图集
回复
岛泉
2011年12月09日 10:23:53
16楼
图已发出.
回复
mt1770296524
2011年12月10日 17:50:24
17楼
很简单啊!你可以自己设计,不是很难的注意连锁就好了。
回复
licun00
2011年12月12日 21:32:39
18楼
主电路应该会接吧
回复
永无止境
2011年12月13日 10:32:33
19楼
老鼠说的对
按照图集来 或者自己弄一个 简单
回复
孤独狼道
2011年12月16日 19:55:02
20楼
这种情况下要有一定的附加调价,比如,水站主泵供水压力不够或为零是启动辅泵!你提的这个问题要看你的条件是什么!
回复
gonghao0904
2011年12月19日 11:13:19
21楼
我这有份标准的图纸。。我们厂的水泵控制就是这种类型的。需要的话给我发邮件。传给你。