【请问】2个0.75KW电机一主一备,如何接线?
ctg1980
ctg1980 Lv.2
2011年12月03日 21:34:18
来自于电站工程
只看楼主

有二个0.75KW的电机。都接上交流接触器,热继。如何实现电机的一主一备。主不工作,备用的上。

有二个0.75KW的电机。都接上交流接触器,热继。如何实现电机的一主一备。主不工作,备用的上。
免费打赏
netling
2011年12月05日 10:20:21
2楼
建议LZ参风机或水泵的控制图集,这类控制是在二次控制回路中完成的,主要是利用继电器的辅助接点
回复
mwf78
2011年12月05日 10:43:46
3楼
请参考08D800-5图册
回复
mqli2004
2011年12月05日 12:40:07
4楼
2个0.75KW电机是干什么用的(水泵?风机?)
标准图10D303-2或-3
回复
wangxiaofei20089
2011年12月05日 14:23:16
5楼
和双重连锁接法差不多
回复
zhanlang2008
2011年12月05日 21:44:57
6楼
路过看看啊 不是很难啊
回复
wangasong
2011年12月05日 22:22:02
7楼
自己动动脑,就OK了
回复
hongsekafei
2011年12月06日 08:44:34
8楼
一般这个0.75KW的,主备相结合使用的,可参照消防水泵一用一备的方式,可参照图集10D303-3
回复
zsh340
2011年12月06日 09:17:05
9楼
这个很简单,当主电机坏了时,给一个信号给控制电路,去触发备用电机启动运行。按照这要求设计一个控制电路就行,且不复杂。也就是大家所说的二次控制电路。
回复
岛泉
2011年12月06日 09:55:09
10楼
我给你发个图.发那?
回复
天空蔚蓝
2011年12月06日 10:54:46
11楼
给我发一份,谢谢
我的信箱 cyz-ccs@sohu.com
回复

相关推荐

APP内打开