有一大型印刷车间,系统按异程设计,在每个末端上都设置了动态平衡阀,在每层楼的系统供回水管上设置了压差控制阀组。调试过程中,一、二层空调效果较好,三层系统的最末部位的几台风机盘管以及六台组合式空调机组的效果较差,供回水温度较高与自来水无异。如果将盘管拆下,直接将供回水接通,水温可降下来,已排除了气堵、平衡阀堵塞的可能,目前怀疑是水泵的扬程不够,但是组合式空调机组的压力表的读数有4公斤。真是想不通啊,调了N天了还是没什么进展,有哪位高手帮忙啊!!!
首先,这个问题提的有些概念不清晰。动态平衡阀的作用对象是什么?压差控制阀的作用对象是什么?应该用在什么位置是很关键的。在什么情况下配合使用,重复控制的结果就可想而知。
回复
4楼
谁让你把动态平衡法和压差控制阀装在一个系统里的,胡闹。
回复
5楼
我对这些也不怎么清楚,3楼4楼如果知道可不可以给解答或者讲解一下。
呵呵
请大家多帮忙。
回复
6楼
现在的具体情况是在每个末端上都设置了动态平衡阀,压差控制阀未装。机房部分:3台冷水机组,4台冷冻水泵,3用1备,冷冻回水通过水泵压入冷水机组,经冷冻机组后进分水器,主机和水泵各启动1台,水泵进出口压力表读数分别为0.8MPa,0.4MPa,分水器压力表读数0.6MPa,集水器压力表读数0.5MPa.
3楼最远端的几台风盘效果不好,出风口温度有的甚至达22℃
4楼的6台组合式空调机组中最远端的效果不好
回复
7楼
动态平衡阀分两种,动态流量平衡阀(自力式流量控制阀)\动态压差平衡阀(自力式压差控制阀)如果这两种按你说的装就虾米了.调试人员的专业和阀门的质量很重要,你要找专业厂家做.
要是主机和水泵各启动1台,水泵进出口压力表读数分别为0.8MPa,0.4MPa,分水器压力表读数0.6MPa,集水器压力表读数0.5MPa. 我觉得你主机到分水器之间有堵塞,可能是某个阀门没全打开,要不主机到分水器的阻力损失不会到0.2MPA.
回复
8楼
楼上对于动态流量平衡阀(自力式流量控制阀)\动态压差平衡阀(自力式压差控制阀)的应用能否多解释一下?
回复
9楼
“谁让你把动态平衡法和压差控制阀装在一个系统里的,胡闹。”
这是高手的意见。
动态流量平衡阀不能装在末端,尤其是不能和温度控制阀结合使用,因为温控阀变流量,动态流量平衡阀恒流量,装在末端的动态流量平衡阀是废物。
动态流量平衡主要应用于保护设备,其次可应用在区域供水的场所。
动态差压控制阀/差压控制器才可以和温度控制阀一起装在末端,目的是屏蔽压力波动对温度控制阀的影响;当然最好直接安装电动动态流量平衡调节阀,简称一体阀。如果末端全部已安装,就无须其他前端控制了。
如果没钱,就在区域安装差压控制器,区域内部安装温度控制阀。
建议查:www.berine.com
回复
10楼
www.berine.com 英文的,好难懂呵呵。楼上的兄弟详细讲一下。
现在分户热计量的北京标准图中,热力入口安装动态流量平衡阀或动态差压控制阀,到底安装哪个合适呢?
回复
11楼
weili417:
能解释一下berine的中文名和产品吗?
回复