【请教】一条线路有4个指示灯10个电流互感器,是否多余?
m692867588
m692867588 Lv.2
2011年12月03日 13:23:21
来自于变压器
只看楼主

一条线路上有四个指示灯,是不是多余?电流互感器有10个,是不是也过多了?若是不多,请问下每个电流互感器的作用,跟什么连接,不就是计量、检测、保护的作用吗?要这么多电力互感器干嘛,前面6个不是能满足以上三个功能了吗?

一条线路上有四个指示灯,是不是多余?电流互感器有10个,是不是也过多了?若是不多,请问下每个电流互感器的作用,跟什么连接,不就是计量、检测、保护的作用吗?要这么多电力互感器干嘛,前面6个不是能满足以上三个功能了吗?

POZGR@(0$M68V36$3}$RLPN.jpg

免费打赏
pan8718128
2011年12月05日 10:40:52
12楼
互感器是把高电压,大电流按比例换成低电压,标准电流,一般起到检测保护的作用
回复
gami25103117
2011年12月05日 11:27:41
13楼
那么多CT,可能是要各司其职吧
这样精度高
而且故障好检测,可能这么理解
回复
veber
2011年12月05日 12:33:47
14楼
两组3个的(2X3),其中一组(1X3)是测量的,另一组是保护的,那就6个。
计量柜那里两组2个(2X2),其中一组是计量,另一组备用或者接负控什么的。加起来就10个,没问题。

带电显示,我不懂
回复
ghb2008
2011年12月05日 12:38:09
15楼
这是母联隔离柜 左边是3个电流互感器,比如LZZBJ9-10 0.5/10P10 起测量、保护用。右边本应该是隔离柜,估计甲方为了省钱,把计量也算进出了。电流互感器及电压互感器应该是0.2级
回复
m692867588
2011年12月05日 12:53:08
16楼
为什么保护至少需要两组,检测只需要一组?
回复
veber
2011年12月05日 13:02:59
17楼
也是一组吧。只不过,保护,计量,测量,最好不要互感器。
回复
zsh340
2011年12月05日 13:14:44
18楼
如果不是两个柜子可以少略一个电源指示灯,因此分析应该是两个柜子。还有就是图纸上的标示法显示互感器是双绕组的。
回复
wolfcy2589
2011年12月05日 13:20:00
19楼

回复楼主:如图所示
1、进线柜一般做法是在断路器下口安装带电显示器,而上口一般不带,可取消上口的带电显示器。
2、计量柜常规做法是没有带电显示器的,所以可以都取消。
3、关于互感器的问题,首先纠正楼主---图上一共是5个电流互感器,都是双次级的,左边进线柜中的是保护和监测用互感器,精确级为0.5级就可以。而右侧是计量用互感器,精确级在0.2或0.2s级,计量用互感器必须铅封在计量室中,所以两边的互感器那个也不能互相代替。但可以去掉一个互感器---就是左侧中间B相的,进线保护用两个胡敢去就可以。
这是我的理解,如果有错误请大家指教~
回复
天空蔚蓝
2011年12月05日 13:50:28
20楼
高压计量及保护都是双的互感器用于计量保护及维保用的
回复
淮岸听风
2011年12月05日 14:41:42
21楼
四只灯,分别指示母线和开关下端口的带电情况,而断路器与隔离开关是各自一个柜子,灯设置4只,可以理解。
4组TA嘛,如有差动保护,需要独立的一组TA,左边的两组就是差动和后备,右边的两组为测量和计量,或者还有备自投等装置。
回复

相关推荐

APP内打开