【请教】一条线路有4个指示灯10个电流互感器,是否多余?
m692867588
m692867588 Lv.2
2011年12月03日 13:23:21
来自于变压器
只看楼主

一条线路上有四个指示灯,是不是多余?电流互感器有10个,是不是也过多了?若是不多,请问下每个电流互感器的作用,跟什么连接,不就是计量、检测、保护的作用吗?要这么多电力互感器干嘛,前面6个不是能满足以上三个功能了吗?

一条线路上有四个指示灯,是不是多余?电流互感器有10个,是不是也过多了?若是不多,请问下每个电流互感器的作用,跟什么连接,不就是计量、检测、保护的作用吗?要这么多电力互感器干嘛,前面6个不是能满足以上三个功能了吗?

POZGR@(0$M68V36$3}$RLPN.jpg

免费打赏
zyct
2011年12月03日 13:33:17
2楼
⊙﹏⊙b汗 不知道怎么回答
回复
dlizhengang
2011年12月03日 17:42:46
3楼
哪里的图纸,直接问设计人员,他肯定给你一个圆满的答复,要不还得从头学起,
回复
zyz8438
2011年12月03日 21:39:53
4楼
带电显示器确实有点多了!除非这两面柜子不在一起!

图中是4组CT,其中进线柜2组是三相都有,计量柜2组只在A相和C相安装CT。

保护、测量和计量功能都是通过某一组CT来实现的,而不是如同楼主所理解的,通过某一个CT来实现。
回复
zhuht327
2011年12月04日 22:49:03
5楼
1、带电指示也多,也不多,看怎么理解了。上面两个可以当做母线带电指示,下面两个在各自的开关柜内,即断路器和隔离开关柜内各一个(这个隔离开关柜带计量)。下面的两个省一个也说得过去;隔离开关上面的那个省掉也行。如果都带上就让带电指示更明确了。
2、断路器那边的电流互感器主要是测量和保护用,测量那一组一般用一个,保护那一组至少用2个。隔离开关这边的应该是测量和计量,但是精度是不一样的,计量的精度时0.2级或0.2S级的测量的一般是0.5级。

[ 本帖最后由 zhuht327 于 2011-12-4 22:50 编辑 ]
回复
m692867588
2011年12月05日 08:06:38
6楼
是4组还是2组?我的理解是这样的,左边的一组是不是3个电流互感器,而且是双绕组的,左边已经起到检测、计量、保护了,右边干嘛还要再来一组,而且为什么是2个电流互感器了,有没有多余浪费之嫌,还是确有必要,说下理由啊
回复
m692867588
2011年12月05日 08:07:57
7楼
为什么一条线路上放两组电流互感器。不是浪费就是有我不理解的深意,你知道吗
回复
m692867588
2011年12月05日 08:08:40
8楼
看得图纸,不知道谁画的啊
回复
m692867588
2011年12月05日 08:09:47
9楼
有没有人能详细解说下这张图的意思啊,我总觉得这里面肯定有我不懂的地方啊
回复
啊勇
2011年12月05日 09:50:27
10楼
左边两套分别是2*3=6 右边是4个 正好10个
左边是差动 检测 右边是计量 精度不同。
指示灯必须有 1,上端两个是主母排带电指示灯。
2,下端两个是分段指示灯。
回复
hdmusic
2011年12月05日 10:11:56
11楼
回复