怎么看暖气供回水呀
tomyon_008
tomyon_008 Lv.2
2011年12月02日 17:17:31
来自于采暖供热
只看楼主

家里的暖气是分户的,连接方式看图,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

家里的暖气是分户的,连接方式看图 无标题.jpg,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

无标题.jpg

免费打赏
yufeimen0000
2011年12月06日 08:47:32
12楼
学习中
回复
haoluwo
2011年12月06日 10:41:54
13楼

改吧,改过就能用了,这个确实是个问题
回复
ihrqc122012
2011年12月06日 11:12:38
14楼
不是太明白你说的意思,供水的温度一定是比回水的要高,除非你的供水阀是关了,回水在室内有室温,供水在室外侧没做好保温吧
回复
山之风555
2011年12月06日 11:35:32
15楼
按照你所画的简图:
1、正常设计施工情况下室内散热器上进下出的。
2、水进出散热器肯定是有温差的,你手摸进出水管温度感觉温差不大,正常,你手又不是温度计。
3、知道进出水管道了,新装过水热问题迎刃而解,完毕。
回复
liuwei2888
2011年12月06日 11:57:40
16楼
高手,学习,这不是容易忽视的问题
回复
jammy10
2011年12月06日 12:41:01
17楼
学习下,
回复
透明的沙砾
2011年12月06日 15:21:32
18楼
不明白楼主的意思
从图上看,上供下回,没有问题
另外,供水管怎么可能比回水管温度低??!!!!
回复
xieshunxi
2011年12月06日 16:19:21
19楼
测一下温度,找个测温仪测一下,有温差,温度高的是进口,温度低的是出口,这是一个方法。
回复
happy865
2011年12月06日 16:34:00
20楼
路过,学习了。
回复
青岛李宗荣
2011年12月06日 19:56:18
21楼
你卫生间的所谓的板式换热器其实就是个加热水套形式的暖气片,把自来水的温度通过水冷壁,经供水温度传导热量提高温度,并不是直接接触所以压力不会改变,只不过供水温度给水套中的自来水一直加热,当不用生活水的时候暖气的供回水的温度温差较低,当使用生活水时温差才明显降低,只有分户计量采暖形式才允许使用这种暖气片。
回复

相关推荐

APP内打开