怎么看暖气供回水呀
tomyon_008
tomyon_008 Lv.2
2011年12月02日 17:17:31
来自于采暖供热
只看楼主

家里的暖气是分户的,连接方式看图,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

家里的暖气是分户的,连接方式看图 无标题.jpg,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

无标题.jpg

免费打赏
zhangpan888
2011年12月05日 11:07:32
2楼
路过,学习中
回复
wanglina3
2011年12月05日 11:31:21
3楼
路过学习
等待高手指点
回复
xavier001
2011年12月05日 11:40:23
4楼
感觉是你自己把进回水搞反了吧,进水接到出口,回水进入口了,呵呵
回复
lane_757
2011年12月05日 15:00:01
5楼
这个好像不冲突啊,板式换热器凉侧下入上出,再跟着走不就好了
回复
tumubiatumubi
2011年12月05日 15:44:59
6楼
主管道不是一个管径吧,原先是随负荷减小管径变小,你现在这么一改,成了管径随负荷减小而变大了,经过压力分析,供水压力低于回水压力,因此造成此原因。
供水方向不能变,重新改一下就OK了。
回复
lsm517317597
2011年12月05日 18:49:22
7楼
路过,学习了。
回复
lsm517317597
2011年12月05日 18:50:09
8楼
路过,学习了。
回复
chachababy
2011年12月05日 22:21:30
9楼
供回水温度肯定有差别的,楼主可以把窗户全打开,让暖气散热,散热之后温差就明显了,还有这个要自己装吗,楼主貌似不是暖通的,市政是不可能改循环方式的,很麻烦,
回复
zhaowenliangde
2011年12月06日 08:35:07
10楼
可改变一下生活用水的连接方向,这样比较省事。
回复
dongruilin88
2011年12月06日 08:42:12
11楼
自己改动自来水进水方向就可以了,一般市政供热不会变换供回水管道的,
回复

相关推荐