怎么看暖气供回水呀
tomyon_008
tomyon_008 Lv.2
2011年12月02日 17:17:31
来自于采暖供热
只看楼主

家里的暖气是分户的,连接方式看图,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

家里的暖气是分户的,连接方式看图 无标题.jpg,去年是上进下出,上面的是供水管,下面的是回水管,今年在厕所按了一个韩国东一的板式换热器,他这款产品需要暖气进水与自来水进水成对角线,就是逆流换热,按照去年的上供下回安装后效果不太好,用手摸进水管比回水管温度还低,所以感觉今年的暖气循环方式变了,成倒供了,但用手摸暖气进回水管温差不大,感觉不出来,希望有高人指点下怎么分辨暖气水的循环方向呀?

无标题.jpg

免费打赏
zhyu27
2011年12月07日 09:37:31
22楼
楼主的板式换热器估计是因为水压不平衡导致的,把前面几个换热器关小一些应该可以解决问题。
回复
sangtian
2011年12月07日 12:56:52
23楼
室外管线今年是不是改造过,去年正常今年反了,只有室外施工错误造成。
回复
sangtian
2011年12月07日 12:59:22
24楼
另外,想判断供回水管,不用开窗户降温,将暖气管外面的阀门关小一点,别完全关死,流量小了,回水温度会迅速下降,自然就判断出供回水方向了。
回复
jingshouda
2011年12月07日 16:44:56
25楼
回复
tomyon_008
2011年12月07日 20:26:12
26楼
管径都是一样的,都是DN32的,还有个问题,家里一共5组暖气片,图上少画了两组,前4组都是高60的铸铁暖气片,最后一组是高180的钢制暖气片,第一组10片,第二组6片,第三组15片,第四组30片,第5组14片,连接方式都是和图里的是一样的,1、2、3、5组暖气都烫,而且基本整组暖气片温度均匀,但是第4组暖气片温度不均匀,就是靠进出水口的那几片和暖气片上部烫,怎么回事,是不是阻力不均匀?
回复
yueyuedear521
2011年12月09日 09:28:55
27楼
你的系统:在这个分支管中为串联的,流量达不到,前几组热,后几组不热,就说明流量过不去,改并联,要不多加个分支管路。试试!
回复
tomyon_008
2011年12月09日 13:23:30
28楼
今天把不热的那组暖气进出水接头拆开了,放了防水管道没堵,暖气内部也应该没堵的地方,如果说供水压力小,为什么最后一组的钢制暖气很烫?
回复
tomyon_008
2011年12月09日 13:55:39
29楼
画了个详图 无标题.jpg

[ 本帖最后由 tomyon_008 于 2011-12-9 16:11 编辑 ]
回复
songkun3413349
2012年01月30日 17:01:30
30楼
一般加换热器,影响供热效果,所以回水很凉。循环阻力大,造成不热
回复
longlonghill
2012年02月02日 10:44:26
31楼
回复

相关推荐

APP内打开