上海住宅底层三表位电表箱的问题
wjzhao
wjzhao Lv.2
2006年08月17日 13:37:40
只看楼主

我现在碰到的问题是这样的:住宅底层三表位电表箱内,有一个电表是管公共用电的,下面分出三路(照明、插座、对讲电源)。我一直认为它们的控制开关应做在表箱内的,但是现在好象有点问题,有人觉得应放在外面。所以,我要请教各位高手,指点一下,是否是在一个表箱内的

我现在碰到的问题是这样的:
住宅底层三表位电表箱内,有一个电表是管公共用电的,下面分出三路(照明、插座、对讲电源)。我一直认为它们的控制开关应做在表箱内的,但是现在好象有点问题,有人觉得应放在外面。所以,我要请教各位高手,指点一下,是否是在一个表箱内的
免费打赏
tnazxc
2006年08月17日 16:43:22
2楼
控制开关可同箱设置。表箱可分两格,上格放置电度表,门可加上鋁封,下格放置开关,手柄可外露或隐藏。外露方便操作。