管井内供回水干管接错了
wyoumin001
wyoumin001 Lv.2
2011年12月02日 16:43:32
来自于采暖供热
只看楼主

住宅管井内供水支管接到回水立管上了,回水支管接到供水立管上了。室内散热器采用铜铝复合散热器,下供下回。现在室内散热器不热。我想知道散热器的内部构造的哪个位置影响了水循环,希望各位大侠讲的详细点。

住宅管井内供水支管接到回水立管上了,回水支管接到供水立管上了。室内散热器采用铜铝复合散热器,下供下回。
现在室内散热器不热。我想知道散热器的内部构造的哪个位置影响了水循环,希望各位大侠讲的详细点。
免费打赏
青岛李宗荣
2011年12月09日 17:52:17
2楼
即使供回水管道接反了散热器也应该热,应该是散热器没有排气引起气阻,建议每组散热器打开排气阀排气。
回复
hejian481
2011年12月18日 23:26:27
3楼
是啊!散热器多少也得热点啊!总不可能里面装了个单向阀吧………