排水沟(上加铸铁箅子)可以穿越防火分区么?
timon
timon Lv.3
2006年08月17日 11:58:16
只看楼主

地下负一层,共有三个防火分区,面积都不大,想设一个集水坑排消防水,但是排水沟要穿越防火分区,不知道可以不?不可以的话有什么其它办法解决呢,尽量在只要一个集水坑的情况下。

地下负一层,共有三个防火分区,面积都不大,想设一个集水坑排消防水,但是排水沟要穿越防火分区,不知道可以不?不可以的话有什么其它办法解决呢,尽量在只要一个集水坑的情况下。
免费打赏
yaaaa
2006年08月17日 12:01:28
2楼
最好不要,因为要防烟。你想呀,连桥架穿越都要封堵呢。
回复
hardway
2006年08月17日 16:26:03
3楼
不可以,各防火分区单设!
回复
水灾
2006年08月17日 17:55:46
4楼
一般的消防排水仅设置一个集水坑是不够的。那集水坑得很大了哦。
回复
myyufei
2006年08月24日 16:03:55
5楼
我觉得应该是可以的,但是注意的是离防火隔断3米内不设铸铁箅子。
回复
tjuhxiao
2007年07月20日 13:59:52
6楼
昨天去市消防局,人家给我提出过这个问题,不可以穿防火分区,因为地沟可能会有油,火灾会沿地沟蔓延