地下负一层,共有三个防火分区,面积都不大,想设一个集水坑排消防水,但是排水沟要穿越防火分区,不知道可以不?不可以的话有什么其它办法解决呢,尽量在只要一个集水坑的情况下。
地下负一层,共有三个防火分区,面积都不大,想设一个集水坑排消防水,但是排水沟要穿越防火分区,不知道可以不?不可以的话有什么其它办法解决呢,尽量在只要一个集水坑的情况下。
2楼
最好不要,因为要防烟。你想呀,连桥架穿越都要封堵呢。
回复
3楼
不可以,各防火分区单设!
回复
4楼
一般的消防排水仅设置一个集水坑是不够的。那集水坑得很大了哦。
回复
5楼
我觉得应该是可以的,但是注意的是离防火隔断3米内不设铸铁箅子。
回复
6楼
昨天去市消防局,人家给我提出过这个问题,不可以穿防火分区,因为地沟可能会有油,火灾会沿地沟蔓延
回复