变压器保护与进线柜
shuishuinone
2011年12月02日 11:35:27
来自于变压器
只看楼主

请问 大神们变压器保护 主要有哪些啊差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯 到真空断路器 14芯变压器为油浸外附式800KVA

请问 大神们
变压器保护 主要有哪些啊
差动保护 和 瓦斯保护 是否需要用控制电缆与进线柜联络
是几芯的 分别做什么用的呢 不胜感激
我看图纸 进线柜 到 变压器 4芯
到真空断路器 14芯
变压器为油浸外附式800KVA
liuwei0323
2011年12月02日 15:27:41
2楼
首先,看多大容量的变压器,才能确定什么保护;
其次,看保护类型,需要哪些控制量、检测量等;
最后,根据不同的控制、保护、测量量配置电缆芯数!
800kVA变压器不需要差动保护。
回复
zhao_yw
2011年12月02日 16:06:34
3楼
请看工业与民用配电设计手册第七章第二节
回复
lingxuct
2011年12月02日 16:36:34
4楼
用户变(10/0.4KV)到高压开关柜的二次线有“压力(泄放阀)和温度”,一般用四芯或五芯控制电缆,因800KVA小变压器,不会有差动保护,就只一根控制电缆。

低压柜到高压柜一般没有控制电缆,保护全一点的,有“低压单相接地保护”的零序电流继电器去跳高压断路器的(低压断路器对小于额定值的单相接地保护,动作灵敏度极低)控制电缆,二芯够用,一般用三芯或四芯控制电缆。