最近我设计了一住宅,室内采用散热器采暖,室内采暖管道采用交联铝塑复合管,设计供回水温度为95/70。结果审图说用85/60供回水温度,不能用95/70。请教各位95/70是不是能用,我查了好多规范资料都没有规定不让用95/70
最近我设计了一住宅,室内采用散热器采暖,室内采暖管道采用交联铝塑复合管,设计供回水温度为95/70。结果审图说用85/60供回水温度,不能用95/70。请教各位95/70是不是能用,我查了好多规范资料都没有规定不让用95/70
2楼
现有规范中使用条件等级最高为5级,温度为85/60
北京市建研院自己提出了5A级,温度为95/70
95/70的确超出了规范的规定范围,但我目前的项目设计温度95/70照样通过了审图。
回复
3楼
高温会使铝塑管寿命大减,所以建议用低温水
回复
4楼
应该考虑进户水网,如果整个系统为80/65,肯定通不过.
回复
5楼
一般情况下民用建筑的供暖温度都是85/60。
原因是大部分的锅炉很难烧到95/70的温度。这和锅炉的运行情况好象有很大关系。
再一个就是管材的使用限制问题。
有时一些厂房的采暖设计温度可以采用95/70。
回复
6楼
供水温度太高,管子容易变型
回复
7楼
现在很多设计供回水温度都是95/70,其实一般的地方的热水锅炉都很难达到,而且管子的原因,用85/60更合理点
回复
8楼
审图不让你用95/70,是因为管材的问题。
回复
9楼
管材的选用问题,如果是暗敷,可以选用塑料管材,但须看清管材工作温度,如PEX(5A级),设计供回水温度可以是95/70;如明设,一般还是采用镀锌管比较经济、安全。
回复
10楼
般情况下民用建筑的供暖温度都是85/60。
原因是大部分的锅炉很难烧到95/70的温度。这和锅炉的运行情况好象有很大关系。
再一个就是管材的使用限制问题。
有时一些厂房的采暖设计温度可以采用95/70。
特别是常压炉怕汽化,还有考虑当地的大气压
回复
11楼
般情况下民用建筑的供暖温度都是85/60。
原因是大部分的锅炉很难烧到95/70的温度。这和锅炉的运行情况好象有很大关系。
再一个就是管材的使用限制问题。
有时一些厂房的采暖设计温度可以采用95/70。
考虑气化和大气压
回复