河南中央空调
qhc188
qhc188 Lv.2
2011年12月01日 23:23:37
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我公司开发的河南-滑县清华园项目,建筑面积20万平方米,想采用中央空调来解决各位业主及商业的制冷以及采暖问题,同时也希望能够申报成可再生能源项目,在了解中央空调品牌的时候有多个品牌及机电(建设)公司参与,但是对中央空调方面不太了解,希望各位专家给指导一下,同时也希望贵公司能够参与

大家好,我公司开发的河南-滑县清华园项目,建筑面积20万平方米,想采用中央空调来解决各位业主及商业的制冷以及采暖问题,同时也希望能够申报成可再生能源项目,在了解中央空调品牌的时候有多个品牌及机电(建设)公司参与,但是对中央空调方面不太了解,希望各位专家给指导一下,同时也希望贵公司能够参与
免费打赏
qhc188
2011年12月25日 14:30:37
22楼
chachababy 你好!

你们是代理商还是中央空调公司的?你们计划采取哪种方案,希望你能与我们取得联系,每平米107的价格也算可以吧!还需要注明:每平米107是不含税的呀!税款需要交多少!我们这边给你解决,另外我们的工程款支付相对好一点,希望能予以考虑
回复
fizr
2011年12月25日 17:26:51
23楼
吹的的确大了些,不过咱们 暖通行业,有机会在央视上露把脸,也不失一件好事啊
回复
dongmenli
2011年12月26日 11:00:09
24楼
到了论坛都是朋友。我公司中央空调在豫北还真厉害,但是老板一般只做政府采购~~~
我可以给你提供选型比较,产品报价比较,作为一个局外人,帮你出主意。我估计项目做完你也是个中央空调专家了。
呵呵,希望大家伙都能热心帮忙~~~
可以联系我, yushi_liang@126.com~~~~~
回复
xjf20036510
2011年12月26日 17:56:12
25楼
建议你们找有实力的建筑设计院的人去做,设计院的暖通人员设计上强的多,技术厂家主要是做设备本身这一块的,这么大的项目中央空调是一个系统工程,需要和建筑,结构,电气专业的密切配合,尤其是和电气、建筑的配合,后期做的时候问题会一堆一堆的。
回复
hnthrh
2011年12月26日 22:54:42
26楼


中央电视台经济半小时以“热泵技术 十年冷暖”来报道清华同方热泵中央空调,还是有一定依据的,清华同方中央空调在热泵技术领域还是属于领先的,你可以查阅相关资料,好好了解一下,这个不是在吹牛的
回复
hnzykt
2011年12月27日 09:15:19
27楼


不太赞成“暖通区管”的观点,任何都是双向的,中央空调厂家,这里指的中央空调的总厂家,设计出来的整个东西最起码在中央空调整个系统这一块比较协调吧!怎样能得到机器最佳使用率 应该比设计院还在行的

楼主要是想让中央空调供应商来设计,还是找中央空调总的厂家来沟通这件事,不要找代理商

楼主你好!中央电视台经济半小时以“热泵技术 十年冷暖”报道过北京的一个小区,你们可以看一下,可以借鉴一下
回复
cnbbzz
2012年01月03日 10:55:19
28楼
新闻记者报道专业性质的东西,都不值得相信,都是以偏概全,断章取义的。

现在那些大型综合性项目,哪里有让中央空调的厂家来做的,成熟的开发商都走正常的操作路线,只有没有经历过失败的开发商才这么做。
回复
foofright
2012年01月04日 20:39:35
29楼
这个报价也太便宜了吧,方案定的什么?水源还是地缘?这个价格包含打井或者打孔吗?
回复
foofright
2012年01月04日 20:40:18
30楼
建议还是让设计院来设计吧,厂家出的东西基本都是业务员自己搞出来的
回复
图拉丁医生
2012年01月05日 19:53:07
31楼


我支持区管意见!
1.对于空调,记者是非专业,
2.可以看看地产万科,商业地产的万达.难道这些龙头企业走的路有问题,他们还继续走?
3.空调厂家是对空调主机制造,生产精通,再说如今是工业化社会,一个成熟产品肯定是许多人共同完成,一个空调主机也许是一个人或者一大帮人只是去完成空调的一个部件.那你是该让哪个部件的人上???
对空调生产了解多,对空调系统了解不一定多,一个空调系统是有许多部分,主机,水泵,阀门,管道,末端....等等,空调厂家人一定全都懂么???
4.空调厂家出发点不对,厂家的目的是产品的利润,利润最大化是他们的目的.
建议交由实力强的设计院暖通工程师来主持完成.设计院与空调厂家没有利益挂钩.相对比较客观,以及专业!
回复

相关推荐