楼内总水表是不是也要比管径小一号?
xiananhui
xiananhui Lv.2
2003年09月24日 07:14:58
只看楼主

各位老师,请问楼内总水表是不是也要比管径小一号?因为户内水表要比管径小一号。我现在正在给一个邮局做材料预算,请各位老师给我说一下,谢谢!

各位老师,请问楼内总水表是不是也要比管径小一号?因为户内水表要比管径小一号。我现在正在给一个邮局做材料预算,请各位老师给我说一下,谢谢!
鸿业gps
2003年09月24日 08:21:32
2楼
究竟水表是不是比管道直径小一号,这要看你选的水表,如果小一号的水表计量范围已经满足要求,何乐而不为呢!
回复
童笛
2003年09月24日 09:33:41
3楼
水表的大小应根据规范要求的允许水头损失确定,不应想当然。
回复
linyinong
2003年09月24日 10:44:24
4楼
新《建规》3.4.18条。
回复
hyingno1
2003年09月24日 11:00:07
5楼
我们原来所做的工程中水表就和管道直径一样,没有什么小一号之说最好是查一下规范上是怎么说的。
回复
zhdao
2003年09月24日 11:45:51
6楼
不是
回复
小河湾湾
2003年09月24日 12:07:09
7楼
要看水表流量范围是否与设计流量一致。
回复
leepoint
2003年09月24日 14:39:54
8楼
不是的,你应该根据计算确定具体的数,一般来说是同径!
回复
holly
2003年09月25日 23:08:41
9楼
户内水表一般与管径同径,总表一般根据流量确定.设计管径一般情况下较大,留有一定的余量,而自来水公司要求计量准确,所以总表较管径小.
回复
飞鱼
2003年09月26日 01:28:47
10楼
哦,糟糕了,我平时分户水表都取比管径小一号的,从来没计算过
是不是真的不合适呢?好象也没人提出过意见
回复
xiananhui
2003年09月26日 07:05:58
11楼
分户水表比管径小一号是正确的,从我施工的工程中都是这样做的,你没有错,你可以查相关规定。我今天去单位查了明天给你说。
回复