关于防雷设计规范中 分流系数 的疑问
jiangcitc
jiangcitc Lv.2
2011年12月01日 17:26:41
只看楼主

GB50057(2010)附录E中对高层建筑的分流系数 给出了Kc1,Kc2,Kc3,Kcm的计算公式,这几个值和公式(4.3.5)中S>=4.24Kc2是什么关系?看了两天没有看明白!

GB50057(2010)附录E中对高层建筑的分流系数 给出了Kc1,Kc2,Kc3,Kcm的计算公式,这几个值和公式(4.3.5)中S>=4.24Kc2是什么关系?看了两天没有看明白!
免费打赏
nulizhu1
2011年12月02日 15:38:41
2楼
我也没看懂高人解答
回复
dongmhao_03
2011年12月02日 16:50:54
3楼
系数这个问题一直搞不懂啊
回复
不下棋的棋手
2011年12月05日 09:31:27
4楼
利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:

S=>=4.24Kc^2

式中:S——钢筋表面积总和(m2);
——分流系数,按本规范附录E的规定取值。
很直白啊,就是说每根引下线所连接的基础内钢筋网的总表面面积总和满足公式要求,即大于4.24乘以kc的平方,kc的值按照附录E中对高层建筑的分流系数 给出了Kc1,Kc2,Kc3,Kcm的计算公式计算得出即可。
回复
cnkaqi030
2011年12月05日 09:36:56
5楼
计算公式计算得出即可
回复
wangxiaofei20089
2011年12月05日 14:24:10
6楼
回复
xxx98234
2011年12月05日 21:31:57
7楼
难懂
回复
laoye00321
2011年12月06日 11:14:05
8楼
本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、 变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。
回复
laoye00321
2011年12月06日 11:16:25
9楼
本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、 变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。
回复

相关推荐

APP内打开