GB 50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》第11.0.1 条有‘湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。’的规定。 但是,在实际施工中虽有此编程,却常用手动的方式启动供水泵。其理由是:从水流指示器发出信号到压力开关发出信号的时间太短(据说是30S),不足以确认是否发生火灾。诸位,你们的意见呢!