【请问】pt柜中出来的110v电压主要干啥用的?
czk2011
czk2011 Lv.7
2011年12月01日 16:15:27
来自于继电保护
只看楼主

请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?

请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?
免费打赏
mqli2004
2011年12月03日 17:32:27
12楼
学习了,平时一次系统做的多,二次控制基本不做。向高手学习。
回复
山峰0511
2011年12月03日 21:47:12
13楼
PT柜出的电压是线电压100V,相电压100/√3V。通常低压侧出三组电压,两组星形的,一组开口三角形的。两组星形的提供计量、测量、保护等信号,开口三角形用来进行绝缘监测。
直流屏的充电电源一般是来自站变柜,也有因为经济原因省去站变柜的,那就直接从低压柜取充电电源,当然不建议这么做。
如有不足之处欢迎补充
回复
fengche1915
2011年12月05日 17:00:00
14楼
这个PT的110V出线好像是经过升压之后用于那个断路器以及柜内的一些现实操作用的,好像这样说的,
回复
fengche1915
2011年12月05日 17:00:39
15楼
110V这个电压应该是用来显示用的吧

那个直流屏的充电式来自于低压柜来的
回复
zsh340
2011年12月06日 09:24:45
16楼
不懂、、、、、学习中
回复
caileitc19
2011年12月06日 17:42:18
17楼
pt出来的是100v吧,就用作测量。直流屏的电源的话,一般都是有一个站用变柜,提供220v的交流电源
回复
lhb15252089982
2011年12月06日 19:45:59
18楼
PT二次电压为110V?一般PT二次额定电压多为100V。楼主所说的110V莫非是用于操作回路电源?操作电源为AC100V输入?
回复
chefushe
2011年12月06日 19:53:33
19楼
仪用电源是100V.110V是不操作等辅助电源。
回复
cnkaqi030
2011年12月07日 10:41:58
20楼
系统单相短路的时候
回复
sjj198509251
2011年12月07日 20:57:24
21楼
楼主说的110应该是100把。一般做二次电源用的。直流屏那就是备用的把。