请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?
请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?
22楼
35kV一下中性点不接地系统采用
回复
23楼
13楼回答的是正解
回复
24楼
110V应该是取样电压吧,,,充电可以用pt也可以用所用变,,,有所用变优先用所用变就可以了
回复
25楼
不错,有借鉴意义
回复
26楼
pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 ?------测量、保护。
110V是因为一次电压高,一般是电厂母线电压高于系统电压5-10%,PT选型时按电压等级选的,如35kV母线选取35kV/100V,运行电压达38.5kV,故二次电压运行时为110V.
回复