【请问】pt柜中出来的110v电压主要干啥用的?
czk2011
czk2011 Lv.7
2011年12月01日 16:15:27
来自于继电保护
只看楼主

请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?

请问各位大侠 pt柜中出来的电压是110v这个电压主要是干啥用的 , 其中高压柜中配有一直流屏想问一下他的充电电压来自低压吗?
免费打赏
redsky2000
2011年12月01日 19:38:39
2楼
不知道你是不是指带开口三角的PT,35kV一下中性点不接地系统采用,系统单相短路的时候,
开口三角形处电压为3U0,约100V,用于报警。
回复
zyz8438
2011年12月01日 21:48:07
3楼


不明白楼主说啥!

PT二次电压为110V?一般PT二次额定电压多为100V。楼主所说的110V莫非是用于操作回路电源?操作电源为AC100V输入?

高压柜怎么又配有直流屏?充电电压是是高压柜的还是直流屏的?低压又是谁的低压?
回复
无纤尘
2011年12月02日 12:54:05
4楼
想起一个问题,电压互感器一般三绕组,但是也有四绕组的,多出来的一个绕组是不是给操作机构提供电压用的?
回复
ajia0527
2011年12月02日 14:43:26
5楼
一般PT的二次电压在100V左右,有的时候中性点有点偏的话,高的相二次电压也能到达110V
这是交流电压,是给该段母线的二次电压。
回复
zhk010
2011年12月02日 15:00:07
6楼
例如国内变比为18/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV,国外部分国家会要求为18/√3/0.11/√3/0.11/√3/0.11/3kV(其中国内发生单相接地时候开口三角为100V左右,而国外由于变比的变化则为110V)
回复
淮岸听风
2011年12月02日 16:02:21
7楼
没见过PT二次侧额定值为110V,常见为100V.
是不是所用变中的特制PT绕组,为变电所提供操作电流的?
回复
kkxlk
2011年12月02日 21:19:23
8楼
你说的AC110V是不是提供给操作机构使用的,还是采样电压用的
你说配有直流屏,直流屏的交流电源一般是从低压柜出线开关提供的,一般很少从高压PT上取,当然有的壁挂式直流屏交流电源有两路,一路从低压柜取,另一路从高压PT上取100V电源
回复
lwq127227
2011年12月03日 10:12:13
9楼
学习下了哦
回复
gaofenglz
2011年12月03日 13:20:58
10楼
学习了
回复
逍遥翁
2011年12月03日 13:57:06
11楼
pt柜中出来的电压无论一次侧多高而二次侧额定电压都是100V,这个电压主要用于计量、测量绝缘监察用的, 其中高压柜中配的直流屏的充电电源确实来自于低压。
第4只CT是零序电压互感器,是用于一次系统或设备发生绝缘损坏发时发出信号提醒值班人员设备发生异常了。