近来发现有网友求《低压抽出式成套开关设备出厂检验报告》样本,我这有一份完整的,希望对大家有帮助!下载的朋友可别忘了跟帖哟!
近来发现有网友求《低压抽出式成套开关设备出厂检验报告》样本,我这有一份完整的,希望对大家有帮助!
下载的朋友可别忘了跟帖哟!
2楼
我下了,顶
回复
3楼
谢谢楼主。好好参考下了。
回复
4楼
下载了,谢谢!内容非常全面,值得好好参考。
回复
5楼
粗略看了下,这里有误:
回复
6楼
保护电路连续性检查-楼主给的技术要求是0.01M欧姆
GB7251.1-2005中8.2.4.1中“应验证成套设备不同裸露导电部件是否有效的连接在保护电路上,进线保护导体和相关的裸露导电部件之间的电阻不应超过0.1欧姆。应使用电阻测量仪器进行验证。。。。。。。。”
回复
7楼
老万真是细心人,多谢!
回复
8楼
下了,谢谢:)
回复
9楼
另外你的标准使用应该改改了,年份是2005
好几年就整这些东西。。。。。
回复
10楼
下载了,谢谢!内容非常全面,值得好好参考。
回复
11楼
内容非常全面,值得好好参考。谢谢!
回复