请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题:
coolheating
2006年08月16日 12:49:58
来自于中央空调
只看楼主

请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题: 1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么? 2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了. 3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上 谢谢!

请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题:
1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么?
2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了.
3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上
谢谢!
免费打赏
lvbin78
2007年06月20日 08:45:45
12楼
"分水器的直径还是要大于最大接出管径的2倍"这条是压力容器的规范规定的.必须符合 .要不然压力容器厂家不给你生产.
回复
coolheating
2007年06月22日 11:42:12
13楼

能不能自己加工做的,还是一定要有资质的压力容器厂家才能做的?
回复