请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题: 1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么? 2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了. 3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上 谢谢!
请教各位大侠关于分集水器选择的3个问题:
1.图集05K232中分集水器的断面流速有0.1,0.3,0.5,0.7,1.0几种,各位一般是选多大的?选择的标准是什么?
2.管之间中心距为什么要d1+d2+120这么大,我觉得[(d1+d2)/2]+保温厚度+120已经足以满足操作要求了.
3.以前听说筒体直径要=2倍的最大接管直径,这似乎是错误的.图集上只说明要比最大接管直径大2档以上
谢谢!
2楼
请各位指教一下,谢谢!
回复
3楼
自己再顶一下
回复
4楼
1 我选择0.5m/s-0.8m/s 0.1m/s没见过啊
2 间距》=(d1+d2)/2+120
3 我没见过啊
回复
5楼
<<简明空调设计手册>>提供:分集水器的选用可将流速控制在0.5-0.8m/s之间,管间距的计算如同图集05K232所介绍,
本人认为,在选择流速时,根据可工程的大小具体选择,总的来说就是让所选集分水器在要求流速范围内大小适当就可以,但分水器的直径还是要大于最大接出管径的2倍。
回复
6楼
同意
回复
7楼
想知道规范上为何要求管间距那样计算,然后分水器的直径还是要大于最大接出管径的2倍
回复
8楼
这是标准罢了,何必那么计较,用就对了!
这可能是考虑到承压问题,已经水力稳定性一些因素吧,管间距的规定可能是考虑到以防水流掺混造成水压不稳或什么的,具体是什么原因我也就不清楚了,还需要高人指点
回复
9楼
自己在顶一下,呵呵
回复
10楼
这些东西选起来就是挺烦。
回复
11楼
我也正在做,没接触过,发愁
回复