关于倒流防止器的水头损失计算
wangyoushui
2006年08月16日 12:36:48
只看楼主

请问谁有计算倒流防止器水头损失的有关资料?我以前见到过,这会儿找不到了

请问谁有计算倒流防止器水头损失的有关资料?
我以前见到过,这会儿找不到了
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月16日 13:00:44
2楼
3~7米的损失。
回复
wangyoushui
2006年08月16日 14:09:59
3楼
谢谢版主~
回复
jinea
2006年09月26日 11:26:39
4楼
根据现有的资料和产品的实际检测,现在减压型的倒流防止器的水头损失在0.06-0.10之间,如小于5米的话,是无法可靠工作的.所以如果选型的是减压型倒流防止器的话,水头损失应取7米以上.另据来自中国金属结构协会给水排水分会提供的信息:水头损失确保在3米以内的"低阻力倒流防止器"已经在上海问世.经过近一年的工程应用,其隔断的安全性和低阻力特性效果明显.电子样本下载:www.shsanlo.co.163.com
回复
jinea
2006年09月26日 11:27:40
5楼
根据现有的资料和产品的实际检测,现在减压型的倒流防止器的水头损失在0.06-0.10之间,如小于5米的话,是无法可靠工作的.所以如果选型的是减压型倒流防止器的话,水头损失应取7米以上.另据来自中国金属结构协会给水排水分会提供的信息:水头损失确保在3米以内的"低阻力倒流防止器"已经在上海问世.经过近一年的工程应用,其隔断的安全性和低阻力特性效果明显.电子样本下载:www.shsanlo.co.163.com
回复
pushuyzk
2006年09月26日 15:52:40
6楼
建筑给水排水设计规范3.6.15条,局部水头损失宜取0.025~0.04MPA。
回复
jinea
2006年09月29日 16:53:47
7楼


在制定该设计规范时,其实还没有一个厂家的倒流防止器产品能达到这个水头损失要求,包括国外的进口产品在内,均不符合这个水损要求.确定这个水头损失值范围的目的:主要考虑的是确立给水系统对倒流防止器在水损方面的要求