电力变压器铁心接地是做专用接地线还是利用外壳做接地就可以啦
电力变压器铁心接地是做专用接地线还是利用外壳做接地就可以啦
2楼
你把外壳接地就可以了,在变压器内部铁芯已经与外壳相连了。
回复
3楼
大型变压器铁芯是用专用接地线引出的,因为运行中要测量变压器铁芯的接地电流,而且用专用接持线可以方便铁芯对地绝缘的测量
回复
4楼
我认为并不是这样的。比如我厂的40000KVA及63000KVA变压器,其铁芯接地并未与外壳直接连接,而是通过专门的引出线与主变外壳及接地体相连接。
回复
5楼
我也不赞成你的说法,我厂的主变也是通过专门的接地引出线与主变外壳及接地体相连。我们运行中每个月还要监测其接地电流。
回复
6楼
楼主问的是大型变压器还是中小型变压器呀?
回复
7楼
我们厂的150000KVA的变压器,其铁芯接地是通过套管引出专用接地线接地的。
回复
8楼
国标8000KVA以上就要求铁心接地单独引出了,有时候用户也会有自己的特别要求的,我所遇见最小的是3150KVA的用户要求单独引出
回复
9楼
我厂是750MVA的,是单独引出来的
回复
10楼
我们的是170000kva的,没有专用引线,问厂家,说其他的都是,惟独我们的不是
回复
11楼
哈哈,正常!看用户要不要!
回复