关于接地的问题,请教专家
jihuojihuo
jihuojihuo Lv.2
2011年12月01日 08:37:59
只看楼主

我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!

我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
请教专家,不吝赐教!!!
免费打赏
jihuojihuo
2011年12月03日 18:23:44
12楼

能具体说说么,谢谢!
回复
z.j1230
2011年12月04日 21:58:26
13楼

你指的重复接地应该是N线,不过按楼主的描述,仅仅是PE线接地

上下级的漏电电流整定值没有级差就会同时跳,若干线上设的是30mA的瞬动,直接拆了吧,不跳才不正常。前两级漏电整定值调大,变压器出口如果需要设最好也用延时,末端加30mA瞬动
回复
zsh340
2011年12月16日 16:30:00
14楼
学习、、、、、 贴子
回复
zyz8438
2011年12月16日 20:49:40
15楼


赞同!PE重复接地是允许的,不会造成你任何漏电保护误动作,尽请放心!

前两级漏电保护整定上存在问题,第一级为200A(单位是否错误?是否为mA),第二级为250,下一级的保护定值反而比上一级大了!这回造成越级跳闸。从你每次都跳前2级来看,二者的动作时间似乎也没有配合好!第一级时限应该略长!

怀疑是你第二级开关下方到第三级配电箱开关上方这段,N线存在绝缘不良,好好检查检查。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-16 22:41 编辑 ]
回复
小陆哥
2011年12月17日 09:21:16
16楼
你这是施工临电吧,这些问题实际上《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中都有答案。
问题一:这样做合理么?
答:临电规范中规定,临电须采用TN-S接零保护系统。
如果是专用变压器引出,不合理,理由:
规范条文5.1.1  在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
7.2.1  电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
如果是TN-C系统的配电柜上引出,合理,理由:
5.1.2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
不管哪一种电缆进线,配电柜必须重复接地,且接地电阻不得大于10欧姆,理由:
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
答:跟你打的接地没有关系,跟你漏电开关的漏电动作电流有关系,理由:
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。
回复
lt2686057
2011年12月17日 16:09:44
17楼
下级不能重复接地。
回复
powerbuildzs
2011年12月17日 17:51:53
18楼
重复接地可以,但是此回路变压器出线的漏电附件必须取消,因为你做了重复接地,变压器下面的零序就永远不能平衡,因为在进楼处的重复接地,变压器后面的三项矢量 N线是回不来的。首先说明 你的做法没问题,只要摘除此回路变压器出线的漏电附件应该没问题。
回复
huanzhiyu
2011年12月17日 20:03:58
19楼
等待大家的回复
回复
muyuyao
2011年12月18日 01:45:45
20楼
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?
--------这是在给别墅做正规配电安装!!!
这样做显然不合理,是错误的!!!

1、进线为A\B\C\PEN四线,电缆钢铠接PE排是对的,但PEN线为什么不接PE排???!!!必须接,否则就无法从TN--C系统转化为TN--S系统!!!

2、做室外人工接地是对的,但室外人工接地的引入扁钢直接与PE排相连不对!!!
别墅及任何建筑都必须做总等电位联结,必须有总等电位箱及其内部的MEB排,PE排应该通过25平方以上铜导线或40*4热镀锌扁钢与MEB排进行联结!!!


问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
----------问题出在这里-------“变压器底下那个漏电跳”!!!
电源侧有漏保!!!这说明原电源系统根本不可能是TN--C系统!!!因为该系统中根本无法接漏保!!!该系统采用保护接零,即PEN线会不断被重复接地,如果上级装了漏保,则一旦有PEN线重复接地,则该漏保就会因漏电而动作跳闸!!!
所以,的确与你砸的那根地线有关系!!!

原因如下:
1、原系统是TN--S系统,你用四芯电缆引出原系统、引入别墅是错误的!!!应该用五芯电缆直接引入A\B\C\N\PE!!!

2、你用四芯电缆引入的实际上就是原配电系统的A\B\C\N,并不是我们开始认为的A\B\C\PEN!!!PEN可以被重复接地,但N线绝对不能被重复接地!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-19 22:10 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年12月18日 01:48:07
21楼
你这是施工临电吧

-------显然,楼主不是在谈施工临电!!!

请分析清楚了再说!!!
回复