锅炉房是否一定得设水喷雾系统?
ab_son
ab_son Lv.2
2006年08月16日 01:33:06
只看楼主

有一个酒店,按一类建筑,锅炉房建于屋顶层,是否设水喷雾系统?还是按高规7.6.6.1设自动喷水灭火系统?要是按高规设自喷系统,那喷头压力水箱高度又难以满足,各位大侠请帮忙回答一下.

有一个酒店,按一类建筑,锅炉房建于屋顶层,是否设水喷雾系统?还是按高规7.6.6.1设自动喷水灭火系统?要是按高规设自喷系统,那喷头压力水箱高度又难以满足,各位大侠请帮忙回答一下.
免费打赏
xfd831
2006年08月16日 10:02:55
2楼
不一定,如果是燃油、燃气的话,是需要的,不过现在的高规也可以用喷淋来代替。

水箱不能满足喷头压力,可以设增压稳压措施的。
回复