各位高手现在我做一个高层住宅,在楼梯间有消防立管楼梯间不采暖,是否要做保温或电伴热?还是不做也行呢?请指教,谢谢
各位高手现在我做一个高层住宅,在楼梯间有消防立管
楼梯间不采暖,是否要做保温或电伴热?还是不做也行呢?
请指教,谢谢
2楼
询问一下暖通专业,楼梯间温度。我建议做防结露。
回复
3楼
楼梯间内(东北等高寒地区不在此类)可以不作处理,但在室外到室内的穿墙(板)部分要作防冻.
回复
4楼
先要说明是严寒地区还是寒冷地区呀,不同地区要求是不一样的。
回复
5楼
是寒冷地区
回复
6楼
我觉的没有必要,在冬天楼道里的温度不会太低的,不会让立管的水冻上,我觉的没必要,济南连保温都不做。
回复
7楼
我在北京接触了不少项目都没有做保温,我想高层住宅楼梯间的问题不会太低.
回复
8楼
没有必要!
回复
9楼
若说处于北京,应该做保温,毕竟全天处于零下的时间还比较长.正常应经计算,保温厚度太大或不经济就应该选择电拌热.