一个在建学校工程 地下室没有采暖 只有门口有热风幕 问消防喷洒管道需要做电伴热吗
一个在建学校工程 地下室没有采暖 只有门口有热风幕 问消防喷洒管道需要做电伴热吗
2楼
这和所处地区有关系,但是在寒冷及严寒地区,热风幕作用非常有限,在直通地面的出入口附近还是需要采取防冻措施。一般也就是电伴热,或采用预作用系统两种方式。
回复
3楼
到底寒冷地区及严寒地区地下汽车库需不需采暖,规范上说需采暖,但实际中呢,有些设但也有些不设,难道不设的话仅靠热风幕能保证地下室温度大于0度吗?
还有一个就是万一地下室需补风,那补进来的不就是室外的风了吗。此时需不需对补风进行加热?
回复
4楼
楼上说的问题很现实,但更现实的是平时的运营能耗,如果设置了采暖,这个能耗不是任何一个物业能承当的起的,同时,确实意义也不是很大,所以建议设置预作用系统。
回复
5楼
电伴热,学习了
回复