最近一直在做的一个项目,2栋26层纯住宅,2栋25层商住楼。高度都在74米左右。另外还有4栋17层纯住宅,3栋16层商住楼。高度都在48米左右。组成了一个住宅小区。建筑平面布置的25,26层的四栋建筑和16,17层的七栋建筑很分散。而且室外用地也比较紧张。消防泵扬程=120m方案1:不分区,规范要求100m才分区。而水箱底标高80m 这样系统是简单了,可是那些16,17层的房子都要装减压稳压消火栓。最不利的减压稳压消火栓前后压力可能
最近一直在做的一个项目,2栋26层纯住宅,2栋25层商住楼。高度都在74米左右。
另外还有4栋17层纯住宅,3栋16层商住楼。高度都在48米左右。组成了一个住宅小区。
建筑平面布置的25,26层的四栋建筑和16,17层的七栋建筑很分散。而且室外用地也比较紧张。
消防泵扬程=120m
方案1:不分区,规范要求100m才分区。而水箱底标高80m
这样系统是简单了,可是那些16,17层的房子都要装减压稳压消火栓。最不利的减压稳压消火栓前后压力可能
要从120m降到50m,可以做到吗?规范只对减压阀的前后压力做了规定,孔板的没有。
方案2:分区,导致室外增加一路低压消防环网。(室外环网一圈大致要将近600m)还要两套减压阀组。而且部分高区下层还要装一些减压稳压消火栓。估计这样造价肯定比方案1高。
分区的好处就是管道及消火栓承受的压力可以小些。可是对于难得一用的消防系统是否适用?而且我平时的压力只有80m,靠水箱稳压。就着火的时候下部压力会大些。
就是不太清楚减压稳压消火栓对前后压力是否有什么要求?
不知我表达清楚没有?大家提点建议吧。。。。。。
2楼
做过类似的工程,计算下来应该是需要分区,因为压力要超过100m。
水箱底标高是80m,水箱水面标高估算2.5m,水泵出口标高假设为H,根据你说的是住宅小区,房子较多,应该是在屋面设置消火栓稳压泵的,估计此稳压泵的扬程应该是大于30m(最低也应该是20m吧)。计算后的压力80+30+2.5+H,最低点压力超100m。
回复
3楼
我和水灾兄的意见不同。
不用分区,消火栓系统也不用设置稳压泵。
依据:
7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
回复
4楼
看看图籍04S202/35的技术参数。
回复
5楼
我觉得减压稳压消火栓可以满足120米-》50米。相当于一个1:3不到的比例减压阀。
回复
6楼
减压稳压消火栓可以满足120米-》50米。相当于一个1:3不到的比例减压阀。
支持
回复
7楼
applan版主,此工程不设置屋顶稳压泵,如何满足“当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa”?好几个楼,管道水损挺大的。
回复
8楼
能保证最不利消火栓与80m有大于等于7m的高差,我觉得即可满足规范要求。
回复
9楼
为了保证这个7m,不设置稳压泵,那水箱的高度还能是80m么?如果纯高差是7m,最不利点静水压就就不可能是7m了,也许连1m都没有
回复
10楼
我认为静压就不用考虑损失,同意applan版主的意见。保证水箱高度与最不利消火栓的净高有7m就可以不设增压稳压设备。
回复
11楼
如果设增压稳压装置,那就需要分区。
只要想一下,一层(不靠地下室)消火栓口的在消火栓不打开时,它所受的压力(就是静压力)很显然的是包括高差和屋顶增压泵的扬程(因为它在准工作状态下一直工作),那我们算一下:高差74.6(水箱底标高按屋面抬高0.6m计算)-1.1,增压稳压装置的工作压力大家只要翻看国标图集就知道的,那个压力都在30以上,那这样的一层栓口的静水压力已经超过100m 了。
当然也有人在设计稳压增压装置的时候是不按国标图集做的,设计的工作压力低很多,也有他们的理由。
还有,如果不想分区,还有个办法,就是屋顶水箱能满足7m的静水压要求,就是不需要增压稳压装置,那这样,一层的静水压(按对顶层3米计算)水箱安装高度为71+1.1+7=79.1m,与一层的消火栓口高差79.1-1.1=78m,可以不分区
楼主说的减压稳压消火栓,你放心好了,国标图集中的数据,我们可以发现,2MPa以内都可以自动减压到0.5MPa以内。
回复