铜芯换成铝芯的行不行?
yufei2001
yufei2001 Lv.2
2006年08月15日 20:55:20
只看楼主

我们公司现正在建一个安置房,考虑到造价的原因,所以在室内照明为60W的基础上,由原来的铜芯2*4平方线改为铝芯2*1.5平方,不知道行不行?还有就是图纸上要求设局部等电位箱,同样考虑到造价要求,所以撤消了,会有问题吗?谢谢!

我们公司现正在建一个安置房,考虑到造价的原因,所以在室内照明为60W的基础上,由原来的铜芯2*4平方线改为铝芯2*1.5平方,不知道行不行?
还有就是图纸上要求设局部等电位箱,同样考虑到造价要求,所以撤消了,会有问题吗?
谢谢!
免费打赏
938682
2006年08月15日 21:59:35
2楼
晕,那房子以后怎么用?
回复
zhonghibuo
2006年08月15日 22:19:09
3楼
如果只是一只60W的用电负荷是可以满足要求的。
回复
ccc678
2006年08月16日 08:51:43
4楼
不行.铜芯2*4平方线改为铝芯2*1.5平方,且不说线径问题,你铝线接在
铜材的面板开关和灯具上容易引起电化腐蚀,引起接触不良的.
回复
l-zhou001
2006年08月18日 10:51:09
5楼
将来要出问题的,还是用铜的吧!
回复
寒塘渡鹤影
2006年08月18日 11:02:00
6楼
要是这点钱都要省的话,就不要做了,或者别让设计做了
让他们自己搞定吧,很容易出问题的,而且使用时间不会长
回复
bqg
2006年08月18日 11:14:07
7楼
一般情况下,图纸要求的就应按图施工,铜线改铝线不好,正如楼上所说,容易引起电化腐蚀,您看一下照明回路容量多大?一般每个回路铜芯2.5平方就够用了.局部等电位箱建议保留.不要为省几个小钱,而牺牲安全.
回复
jony920
2006年08月18日 14:40:17
8楼
你不如用铜线2*1.5还比铝线2*1.5好啊~
回复

相关推荐