【请教】此设备接地平面图哪些地方需改正?
mengxiaoxia001
2011年11月30日 14:17:25
来自于防雷减灾
只看楼主

现场增加了几台设备,需要画出接地平面图,请大家帮忙看看我画的接地平面图,有哪些需要改正的?

现场增加了几台设备,需要画出接地平面图,请大家帮忙看看我画的接地平面图,有哪些需要改正的? 未命名.JPG 未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
lt19880505
2011年12月02日 09:23:47
12楼
学习
回复
zhangjichuan1975
2011年12月02日 09:24:53
13楼
如果设备是在地面上,接地极每隔5米埋设一个,采用镀锌角钢或镀锌钢管,接地干线采用-40x4镀锌扁钢,接地支线用-25x4镀锌扁钢。如果设备是在平台上安装,接地干线由地下主干线引上,不少于两处接口,设备本体接地必须两点接地,尤其是化工设备,本身防雷接地和防静电接地在一起的。
文字第三条,注明跨接采用方式,有图集说明,跨接线材质要求。
回复
zhuo881117
2011年12月02日 09:45:46
14楼
接地线穿钢管要注意两头焊接,防火花
回复
zsh340
2011年12月02日 09:46:09
15楼
回复
mengxiaoxia001
2011年12月02日 09:56:15
16楼
谢谢楼上各位的建议。我们设备是现场增加的几台设备,所以我从设备引出的扁钢(接地支线)直接接到现场附近已经有的接地干线上,再接到现场已装的接地极,不想另加接地极,这样是否可以?这样对接地电阻大小影响大吗?另外,我的装置都不大,直径1.5m 高,高5米,是否可以引出一根扁钢呢??
回复
onecw1
2011年12月02日 12:24:00
17楼
回复
zh861009
2011年12月02日 15:11:20
18楼
学习!
回复
zl3775
2011年12月02日 16:13:21
19楼
顶起
回复
teddy1506
2011年12月02日 16:34:50
20楼
40x4镀锌扁钢,支线用-25x4镀锌扁钢
回复
无纤尘
2011年12月03日 08:06:47
21楼
还行啊,接地图纸很简单,但是看好规范就行
回复

相关推荐

APP内打开