现场增加了几台设备,需要画出接地平面图,请大家帮忙看看我画的接地平面图,有哪些需要改正的?

现场增加了几台设备,需要画出接地平面图,请大家帮忙看看我画的接地平面图,有哪些需要改正的? 未命名.JPG 未命名.JPG

未命名.JPG

免费打赏
湘南防雷
2011年11月30日 20:25:35
2楼
接地线不能用25X4MM扁钢吧,该用40X4MM扁钢。
回复
精工设计
2011年12月01日 11:37:05
3楼
接地支线应该可以用小一点的,但接地点应不少于两处吧。接地干线应不低于40*4。
回复
乌鸦
2011年12月01日 14:39:30
4楼
不清楚你这是第几类防雷建筑,但是“所有管道法兰均应跨接”有点准确,即使是第一类防雷,规范上也没这样的说法,规范上是这样说的“平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过度电阻大于0.03欧时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘在非腐蚀的环境下可不跨接”
回复
wh84170771
2011年12月01日 17:20:48
5楼
40*4 顶起!
回复
lidabin
2011年12月01日 17:22:21
6楼
学习学习,还行
回复
echizenace
2011年12月01日 21:10:58
7楼
接地干线用-40x4镀锌扁钢,支线用-25x4镀锌扁钢,应该从不同方向引2根扁钢同接地干线可靠焊接。像LZ这种画法,如果这根扁钢受损,接地系统就被破坏了。
回复
echizenace
2011年12月01日 21:16:33
8楼
建议增加2~3组接地极。DN50镀锌钢管每根2500mm 长,3根为一组,钢管上端距地面800mm 接地极之间间距3000mm,距设备最小距离3000mm
回复
xfk666
2011年12月01日 22:18:55
9楼
接地线不能小于:带钢-40×4,圆钢Φ12。
回复
sx717
2011年12月02日 08:09:43
10楼
接地干线用-40x4镀锌扁钢,支线用-25x4镀锌扁钢,应该从不同方向引2根扁钢同接地干线可靠焊接。
回复
乌鸦
2011年12月02日 08:50:30
11楼
“DN50镀锌钢管每根2500mm 长,3根为一组,钢管上端距地面800mm 接地极之间间距3000mm,距设备最小距离3000mm ” 依据在那里,我看他们做的时候是“钢管上端距地面800mm ,接地极之间间距5000mm”