《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。请问:这个 50米 是 怎么理解的??1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
22楼
致楼主:
消火栓间距不应超过50m,不是要求消火栓保护半径为50m,而是指在消火栓保护范围内,二个消火栓的最大水平距离,当理论计算二个消火栓间距可以在大于50m时仍可满足保护要求,其布置间距也不能大于50m,这是对二个消火栓的最大间距的最高限值。
回复
23楼
同意owens,其实规范也就是这个意思。
回复
24楼
我想还是再让owens说说明白,谢谢
回复
25楼
不错,owens 的确是位高手。受益匪浅!!!
回复
26楼
请教owens:“当消火栓二股充实水柱同时到达室内任何部位,二个消火栓的距离S=1.6R,R为消火栓保护半径”其中S=1.6R从何得来?规范上s是根号(R方减a方)
回复
27楼
to jjttbin:
1.消火栓单排布置,一股水柱到达,消火栓间距S=2×sqrt(R2-b2),b为消火栓最大保护宽度。
2.消火栓单排布置,二股水柱同时到达,消火栓间距S=sqrt(R2-b2)。
3.当建筑物较宽时,即b>R,需要布置多排消火栓,一股水柱到达,消火栓最大间距S=1.41R,(一般这种工程实际很少有,其布置形式同自喷中喷头布置)。
4.消火栓多排布置,二股水柱同时到达,设消火栓间距沿长度方向为Sx,宽度方向为Sy,则有Sx=S,Sy=2S。由公式S=sqrt(R2-b2)可知:⑴当b=0.5R时,S=0.866R=Sx,Sy=1.732R;⑵当b=0.6R,S=0.8R,Sy=1.6R;⑶当b=0.7R,S=0.71R,Sy=1.42R;根据b值变化,可以得出无数组数据,而以上各组数据中,以⑵当b=0.6R,S=0.8R,Sy=1.6R时每个消火栓保护的面积最大,布置的最经济。
还是拿实际数据来说“室内消火栓间距不应超过50m”:设水带长25m,充实水柱13m,则消火栓保护半径R=0.8×25+13×COS45=29.2m,当b=0.5R时,Sy=1.732R=50.57m,当b<0.5R时,Sy>50m,而这种情况下,Sy值增加不多,消火栓布置已不经济,且消火栓间距过大对实际使用不利。
回复
28楼
我也是原来不懂书上说的什么意思???现在懂了点!!
不过我好象记得书上确实说过 zhvlf 的话!!水平投影3m的话!!
回复
29楼
多谢owens,多谢不吝赐教!
回复
30楼
owens,你算出来的多排布置时,二股同时到达最大间距(1.6R)怎么会比一股水柱到达的间距(1.41R)还要大呢?这有一点不合理吧,不知道你是哪里看到的计算?
回复
31楼
对一般建筑(层高为3-3.5m)由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m,对于工业厂房和层高大于3.5m的民用建筑应按h=Hm×sin45计算,但不明白充实水柱与流量之间的对应关系,请指教!
回复