《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。请问:这个 50米 是 怎么理解的??1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
32楼
其实这些自己认真熟悉有关规范后也就迎刃而解的了!
回复
33楼
两股水柱同时到达时,Sx=0.8R,Sy=1.6R
一股水柱,Sx=Sy=1.41R
回复
34楼
其实没什么奥妙 自己试试把推导过程熟悉一下就好了 不需要高等数学 不难最多就是
有点烦!
回复
35楼
这完全是个很低等的问题,是谁这么无聊啊。我想只要有一点点给排水知识的人都懂的。希望以后这位同志问点有意义的问题好吗
回复
36楼
我也反复想过这个问题,唯一想到的解释就是箱内放两根25米的龙带,或者有50米一根的龙带。
回复
37楼
顶5楼,正解!:victory:
回复
38楼
我感觉这一条没什么多大用处。要2股同时到达的话,一般都在50米以内。
回复
39楼
建筑设计防火规范
同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
7室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
40楼
50米争对双阀双出口
否则找个50米长度只要一杆枪保护的建筑出来?
如果需要2杆枪同时到达任何地方,间距50米如何做到?
请指教?
回复
41楼