馈线柜电流互感器如何判定选择三相或单相
dcrisiszhao
2011年11月30日 11:15:34
来自于变压器
只看楼主

如图为10/0.4kV馈线柜系统图,图中电流互感器有用单相的,有用三相的,本人想问下电流互感器在什么情况下选单相什么情况下选三相我师傅说照明负荷用单相,动力负荷用三相,不知道这种说法对不对

如图为10/0.4kV馈线柜系统图,图中电流互感器有用单相的,有用三相的,本人想问下电流互感器在什么情况下选单相什么情况下选三相
我师傅说照明负荷用单相,动力负荷用三相,不知道这种说法对不对

未命名.GIF

免费打赏
loujinpu
2011年11月30日 12:46:39
2楼
互感器用单相只做测量电流用,用三相做计量电能用
回复
dcrisiszhao
2011年12月01日 09:53:27
3楼

请问动力与照明有规定要用单相CT还是三相CT吗
回复
wj笑傲剑客
2011年12月01日 15:54:49
4楼
侃哥说了,照明用三相,动力用单向,照明三相一般不平衡三相电流都要测量,动力一般三相平衡所以测量b相就行了。
回复
lingxuct
2011年12月01日 17:04:41
5楼
只看电流大小(接电流表)时,三相平衡负载用一只电流互感器(一般装在B相),三相不平衡的照明等负载要用三只电流互感器,总进线一般都装三只电流表(用三只电流互感器)。
回复
fengche1915
2011年12月01日 17:34:49
6楼




这样的吗,有这样的规定的啊
回复
victor_163
2011年12月01日 18:04:27
7楼
支持~~
回复
西门最无语
2014年11月18日 13:56:22
8楼
西北院的大神是这么讲的,照明负荷,用三个互感器,动力负荷电流小于100A的用单相,大于100A的用三相;用三相互感器的时候,抽屉至少占1模高度
回复
chunhuaxingxing
2014年11月18日 16:42:07
9楼
学习了,谢谢
回复
sw3636844
2014年11月19日 09:20:46
10楼
学习了,谢谢。
回复

相关推荐