某一大型购物商场,一个防烟分区里有两个商铺,这两个商铺之间砌了一道分隔墙,这道墙距离上部梁留50公分装百叶窗,能通过消防验收吗?
某一大型购物商场,一个防烟分区里有两个商铺,这两个商铺之间砌了一道分隔墙,这道墙距离上部梁留50公分装百叶窗,能通过消防验收吗?
2楼
又不是防火分区,怕什么?
但是最好每个商铺内有消防排烟口
回复
3楼
没有问题,这个复核消防规范
回复
4楼
没有问题oooo
回复
5楼
同一个排烟分区用不着割断,只是排烟口距离最远点的逃跑路径不要超过30m,
回复
6楼
没什么问题 可以进群学习:89144151
回复
7楼
这问题简单
回复
8楼
没问题。防烟分区内的房间不是必须都再细分为更小的防烟分区。
回复
9楼
我猜各位可能把LZ的问题搞反了,LZ应该是想问同一个防烟分区中这样隔开两个房间是否还能算一个防烟分区
按照规范,算一个防烟分区没有问题,但如果超过规范的面积规定,是要在两个商铺内加排烟口的
回复
10楼
可以面积不要吵规范有排烟口就好!~
回复
11楼
建议你每个商铺都做一个排烟口,建筑这么做简直就是在玩火!
能不能通过消防审查,要看消防队的心情啦!
回复