请教一级反渗透浓水问题
gaoguangqin
2011年11月30日 09:58:08
来自于纯水系统
只看楼主

2吨/时的一级反渗透浓水能回到原水箱吗?原水箱大有150方,兼做消防及生活水箱。请高手指点迷津。

2吨/时的一级反渗透浓水能回到原水箱吗?原水箱大有150方,兼做消防及生活水箱。请高手指点迷津。
免费打赏
wu791130
2011年12月05日 10:01:24
12楼
你只要生活用水大于50吨,就完全可以
回复
gaoguangqin
2011年12月05日 14:55:44
13楼
生活用水最多不超过20方/时。
回复
a17555
2011年12月05日 16:08:39
14楼
反渗透只能分离而不能去除污染物。所以为了膜系统的安全,最好浓水别回原水箱。要是你想做消防和生活用水,就要看你的浓水水质是否符合了。如果符合可以另外建一个蓄水池。
回复
wenzhejun6012
2011年12月06日 10:12:24
15楼
可以部分回流 前提是不加任何化学品
回复
baby1220
2011年12月07日 15:39:14
16楼
少量短期的应急回水是可以的,但是不能长期连续进行。
回复
yj蓝天
2011年12月07日 16:01:20
17楼
不可以。增加了膜负荷。
回复
zhc0924
2011年12月16日 14:28:25
18楼
不想要设备了那就回的原水管吧,不过吧水收集起来用的别的想法很好,支持,我们公司排到公司的景观水里养鱼了
回复
dyd5505
2011年12月18日 19:16:30
19楼
2吨/时是反渗透产水,不知产水率是多少?如果达到50%以上产水率,浓水则小于2t,而生活用水20方/时,对自来水水质应没有大的变化,含盐量增加不到10%,主要要考虑的是浓水通过反渗透后是否会带出细菌和RO工艺是否添加了阻垢剂、还原剂等影响自来水水质;若自来水余氯较高、RO工艺未添加药剂时可考虑适当回用,添加了药剂就不能回用了。
回复