2吨/时的一级反渗透浓水能回到原水箱吗?原水箱大有150方,兼做消防及生活水箱。请高手指点迷津。

2吨/时的一级反渗透浓水能回到原水箱吗?原水箱大有150方,兼做消防及生活水箱。请高手指点迷津。
免费打赏
qdbqwl
2011年11月30日 14:10:52
2楼
最好不要回到原水箱,反渗透浓水中还有大量的药剂,作为生活用水是不合适的。另外你的水箱中含盐量会不断增加,还会增加你反渗透的负担。仅仅作为消防水箱的话是可以的。
回复
dunezhangwen
2011年11月30日 15:38:55
3楼
做好不要这么干,除非生活用水量远大于你的RO系统用水量
回复
tanoys
2011年12月01日 13:30:54
4楼
楼上的说的都对,如果你想作为其他的用,你可以单独搞个水箱,用来做其他用,比如冲洗地面什么的。

QQ:35243720
回复
田凡
2011年12月01日 14:42:00
5楼
曾经有个客户说要这么做,后来膜堵了,最好还是不要回到原水箱,含盐量会不断上升
回复
x573788991
2011年12月01日 15:09:53
6楼
恩 楼主说的非常有道理,这样对RO膜不好,增加负担!
回复
dyd5505
2011年12月01日 22:11:34
7楼
2吨/时是反渗透产水还是浓水?作为生活水箱使用的原水箱不要把浓水引入,若生活水只作为冲洗而不作为饮用水时可适当回收,但需生活水和消防水有一定的流量,以保证原水水质含盐量不明显升高。
回复
gaoguangqin
2011年12月02日 11:43:18
8楼
2吨/时是反渗透产水,生活用水20方/时,消防用水平时不用。
回复
hzene
2011年12月02日 13:50:25
9楼
与生命安全相关的不要马虎,含有有机阻垢剂的浓水不要用作生活饮用水用途
回复
dunezhangwen
2011年12月02日 14:00:27
10楼
如果这个是实际用水量的话回去应该影响不会太大

如果只是水泵的最大流量,用水低谷的时候对RO还是有影响的
回复
gaoguangqin
2011年12月02日 15:58:42
11楼
是水泵的最大流量