梯柱的截面尺寸一般多大
earsea1005
earsea1005 Lv.3
2011年11月30日 09:40:17
只看楼主

我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋

我们院一般200*200 因为梯梁也是200的
是不是偏小了
钢筋是按最小配筋率构造配筋
免费打赏
二锅兄
2013年11月12日 16:54:16
12楼
梯柱属于结构柱,因此楼梯计入抗震时,梯柱截面不宜小于300。
回复
jmszlm
2013年11月12日 17:17:42
13楼
上海市对建筑物里的楼梯有专门的规定:梯柱尺寸不宜小于250x250和200x300;纵向钢筋,一、二级不小于4d16,三、四级不小于4d14;箍筋间距不宜小于100mm,直径不小于10mm.
回复
hyp1962
2013年11月12日 17:36:25
14楼
jmszlm 发表于 2013-11-12 17:17 上海市对建筑物里的楼梯有专门的规定:梯柱尺寸不宜小于250x250和200x300;纵向钢筋,一、二级不小于4d16, …上海的规定可以供大家参考,但还是建议梯柱截面及配筋适当加大一些。
回复
zhoulongtian
2013年11月12日 17:53:33
15楼
学习学习。。。。
回复
zhaiyuanbo1999
2013年11月12日 20:08:13
16楼
建议参考图集做法,现在梯柱 4根20
回复
暴风土豆
2014年03月28日 12:28:20
17楼
hyp1962 发表于 2011-11-30 23:13 建议楼梯梯柱截面面积不小于300X300,配筋不小于11G101-2图集中抗震楼梯梯柱例图中的配筋.不对。11g101-2.第49页开始。TZ尺寸小的为250x250,配筋基本都是四角直接20的钢筋。那个只是例图。只能做参考~!!!4878584
回复
暴风土豆
2014年03月28日 12:28:50
18楼
zhaiyuanbo1999 发表于 2013-11-12 20:08 建议参考图集做法,现在梯柱 4根20图集只是参考吧。。。
回复
梦幻无极
2014年03月28日 13:15:07
19楼
宽度可以同墙厚,长度要适当长一些
回复
结构步兵
2014年03月28日 14:59:43
20楼
一般宽度就同墙厚,长度按300-400这样吧,配筋根据抗震等级,1.2及要4根或者6根18的,三四级用4根或者6根16或者14的
回复
q8935054
2014年03月28日 15:40:55
21楼
最好200*300,沿墙方向300,审查好像会提这个
回复

相关推荐

APP内打开