定压补水问题
lifushun100
2011年11月30日 09:08:09
来自于采暖供热
只看楼主

现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢

现在带压的系统不论是1次网还是2次网都要有定压补水设备,那其中定压补水泵是选择变频的水泵呢还是选择一般的水泵就可以,他的扬程和建筑物高度有关,要是锅炉房位于建筑物顶,那补水泵的扬程是不是就很小了呢。假如建筑物高50米,锅炉房位于顶部,那补水泵的扬程是不是有个15-20米九可以了呢
免费打赏
chachababy
2011年12月03日 22:23:29
12楼
补水的作用就是克服静压使系统充满水,定压点的就是补水点与最高点的静压差,上下限可以加减5m
回复
xavier001
2011年12月05日 11:58:18
13楼
可以,没问题
低点取决补水点的位置,高点要考虑系统的承压
回复
zuohe_456
2011年12月05日 17:07:52
14楼
学习!
回复
sangtian
2011年12月07日 12:40:30
15楼
如果用水箱定压,补水泵应该用水位控制吧!
回复
hanjiansong
2011年12月07日 16:07:27
16楼
低点选定压点压力,低温水取水箱最低水位与系统最高点之间的而高度加上1m,高点压力,一般要综合考虑定压罐的大小来考虑,一般高点,低点压差不小于5m,避免泵的频繁起停